Dali lysstyring/ topolet brudd

Spurt 18:42 - 15.9.2013 av Elektrikker|Siste svar 6:09 - 19.9.2013 av Forumleder

Elektrikker

Er på et bygg nå hvor det blir brukt dali dimmere.
Alle lysarmaturene ligger med fast 230v og ""dalibussen"", altså 4leder mellom armaturene. Gulvet er ledende(fliser) og det er krav til topolet brudd,etter det jeg har lært. Leverandøren anbefaler ikke å bryte den faste spenningen til armaturene, men kun bruke dali dimmeren til å styre lyset pga at det kan skje feil med lysstyringen.

Noen som har vært borti samme problemstilling?

Er det lov å droppe det topolete bruddet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 7:40 - 16.9.2013
Det er ikke et absolutt krav i normen til topolt brudd for utstyr plassert i område med ledende gulv.

Veiledningen i NEK 400-5-53-530.3.3 gir imidlertid sterke føringer for å montere topolt bryter når ytre påvirkning er utenfor det normale. Ytre påvirkning BC3 kan anses å være utenfor det normale i henhold til tabell 51 A.

Det er ikke gitt at et flisgulv er ledende (< 50 kohm til jord). Dette kan avklares ved å måle gulvresistansen, ved å legge en fuktig klut på 27x27 cm på flisgulvet med en metallplate på 25x25 cm oppå kluten, samt en person på ca. 75 kg stående oppå metallplaten og så måle mellom metallplaten og jord.

Torfinn S

Postet 9:48 - 18.9.2013
Det er jo ikke noe krav om at det må være bryter på anlegget/ kursen, men at dersom det er det skal denne være topolet. Forutsatt ledende omgivleser.

Forumleder

Postet 6:09 - 19.9.2013
Jeg gjentar deler av mitt tidligere svar:

<
Veiledningen i NEK 400-5-53-530.3.3 gir imidlertid sterke føringer for å montere topolt bryter når ytre påvirkning er utenfor det normale. Ytre påvirkning BC3 kan anses å være utenfor det normale i henhold til tabell 51 A.>>

Så nei, det er ikke noe absolutt krav til topolt brudd ved ledende omgivelser, men det er lurt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.