Danske koblingsmetode endevender..ok?

Spurt 20:06 - 1.3.2011 av Rune|Siste svar 7:50 - 4.3.2011 av sev

Rune

Lærte en gang for god stund siden en dansk endevender-koblingsmetode. Denne er genialt på åpent anlegg hvor man ønsker en stikkontakt montert nedenfor bryter. Normalt metode krever dette uttallige ledere. Da må man enten ha en mangeleder PR/PFSP-XP, eller legge to kabler parallelt.

Den danske metoden går ut på å koble faseledere/N-leder som mellomledere, og deretter bruke L fra hver endevender til lampe. Da trenger man kun en 3-leder til hver endevender og kan ha en påfølgende stikkontakt rett ved. Prinsippet blir at lyset får lik eller ulik fase, og vi vil dermed få en av/på funksjon.

Spørsmålet er om metoden strider mot noen regler? Må koblingsmetoden dokumenteres? Må et endevendersystem kobles tradisjonelt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (15)

Mont

Postet 21:37 - 1.3.2011
Kobles begge L-lederne i parallell i stikkontaktens koblingsklemme?
Isåfall vil vel lysbryterens funksjon elimineres og lampa vil alltid lyse?

Eller har jeg sett for meg dette feil nå?

Kunne du tegnet det opp som et bildevedlegg her?

Nei, så lenge det ikke er snakk om noen brannfare så kan man tegne koblingene sine akkurat slik man synes er praktisk.

J.D.

Postet 21:48 - 1.3.2011
Dette var en ny vri, men det skal fungere dette! Genialt når det er åpent ja :)

Ser ingen grunn til at dette ikke skal være tillatt, men siden det er en litt uvanlig måte å gjøre det på kan det med fordel legges ved et flerlinjeskjema av styringen.

Eneste som man alltid må vurdere er dette med krav til allpolig brudd, men det gjelder jo også for en ""vanlig"" endevenderkobling.

Rune

Postet 22:27 - 1.3.2011
Nei, man kobler bare ""strømmen"" parallellt, som om den var mellomledere. Skal prøve å lage en skisse, vet ikke om det virker, men prøver iallfall.

-------------------X--------------
! !
! !
! __________ L ________ !
--- x __________ N ________ x --


x = Endevendere

Rune

Postet 22:30 - 1.3.2011
Nytt forsøk

|------------------X--------------|
|.................................|
|.................................|
|.......__________ L ________ ....|
|-- x ..__________ N ________ x --|

Se bort fra punktumene

x er forsatt endebryterne

Elektriker

Postet 10:25 - 2.3.2011
Denne måten å koble endevendere er brukt på en del eldre anlegg i norge også. Det funker veldig bra så det er glødelamper som er belastning. Har opplevd problemer med sikringsbrudd der det er brukt lysrørarmaturer og denne koblingmetoden.

Mont

Postet 15:57 - 2.3.2011
For mer beskrivende skjema så kan man klikke på Tegn Bilde for å kunne tegne et skjema for hånd eller legge ved et bilde man har laget i et bildebehandlingsprogram.

Rune

Postet 16:47 - 2.3.2011
Den funskjonen så jeg ikke tidligere xD

Oki, da vært det enklere å tegne xD

Kan ikke brukes i TN-S anlegg..

Postet 17:28 - 2.3.2011
Hei,
Dette var jo en smart vri, men den kan ikke brukes på anlegg med nulleder. Krav i forskriftene sier jo at nullederen aldri skal brytes alene uten at faselederen også brytes... Men i It anlegg, så er det vel ingenting i veien for å kunne bruke denne løsningen...

Mont

Postet 20:38 - 2.3.2011
Ah.

Da skjønte jeg mye bedre hva du mente.

Det der vil fungere glimrende.

Men det ble nevnt her at andre lyskilder kan like denne koblingen dårligere. Hvorfor det?
Av ren nyskjerrighet. Har det noe med at de blir koblet rett i kortslutning når de slåes av?

Rune

Postet 6:47 - 3.3.2011
Enig. Nulleder regelen kommer i konflikt med å bruke denne koblingen.

Litt rart at han danske jeg lærte denne koblingen av, virket som om dette var vanlig måte ikke Danmark. I Danmark har man vel bare TN-anlegg......

Forumleder

Postet 6:38 - 4.3.2011
Årsaken er at dette er et norsk særkrav (avsnitt 537.1.2).

sev

Postet 7:38 - 4.3.2011
Gjelder ikke 530.3.3 også her?

Gjelder 537.1.2 (frakobling og utkobling) egentlig sikringer?

og

530.3.3 (Generelle krav) brytere (koblingsapparater)?

Forumleder

Postet 7:47 - 4.3.2011
Det har du helt rett i SEV (var litt for rask her).

Kravet i 530.3.3 gjelder også i Danmark.

sev

Postet 7:48 - 4.3.2011
Ser ut til at 537.1(.2) gjelder ""frakobling og utkobling som skal forhindre eller fjerne fare i forbindelse med elektriske installasjoner eller elektrisk drevet utstyr og maskiner"".

og 530.3(.3) gjelder ""utstyr skal velges og monteres for å gi sikkerhet og riktig funksjon for den planlagte bruken av installasjonen......

sev

Postet 7:50 - 4.3.2011
OK. her skrev vi litt om hverandre. Men ser ut til at vi er enige :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.