DCL i praksis

Spurt 15:11 - 6.8.2011 av Mont|Siste svar 17:08 - 8.8.2011 av MA

Mont

I NEK 400-8-823 står det at lamper skal tilkobles med DCL eller monteres med fast tilkobling. Dette for å unngå at usakkyndige blir utsatt for strømgjennomgang ved tilkobling av belysningsutstyr. I vårt firma erfarer vi ofte at kunden ikke har bestemt seg for hvilke lamper som skal kjøpes inn/monteres før vi avslutter prosjektet. Vi ser oss da nødt til å montere DCL kontakter på takpunktene. Så kommer problemet: Det er mange lamper som ikke er tilrettelagt for DCL og når kunden selv skal montere/koble disse så blir DCL lokket fjernet og lampen koblet til.

Jeg har snakket med andre montører i andre firma og noen setter vanlige taklokk og monterer opp billige lamper som el-entrepenøren selv har kjøpt inn. Når kunden senere bytter ut disse lampene, må kunden fra- og tilkoble disse lampene slik det alltid har blitt gjort.

Poenget mitt er at skal dette kravet i NEK 400-8-823 ha noen hensikt så må alle lamper i salg være tilrettelagt for DCL tilkobling. Ellers så blir hele kravet løst på en slik måte at el-entrepenøren ""jukser"" slik at kravet tilfredsstilles.

I noen tilfeller så kjøper kunden lamper som vi montere opp. Hva når disse en gang skal byttes ut. Ringer kunden da til en elektriker, eller utfører de denne jobben selv?

Noen andre som har gode løsninger på dette problemet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

MA

Postet 10:50 - 7.8.2011
Det finnes ikke 100 % gode løsninger på dette fordi eier som bytter selv må vi anerkjenne kommer til å fortsette som før uavhengig av NEK 823 krav.

Det viktigste her er at el virksomheter og montører opplyser helst i brukerveiledningen av installasjonen at dette med å bytte lamper ambefales av el virksomheter fordi strømgjennomgang og brannfare ved feil tilkopling / dårlig tilkopling er en fare.

Men generelt selv om norm 823 viser til fast eller DCL tilkoplinger uten løse tamper levert tror ikke jeg det representerer en så stor fare at noen private folk bytter lamper ikke at jeg er for at dette gjøres av private men det skjer jo og det er etter det jeg vet nesten ikke været noen ulykker som er registrert med slike hendelser. Og det er millioner av hjem hvor dette gjøres.

Tror man bør informere skikkelig om faren med strøm da kan det hende mange lar være ellers er det nok ikke lett å løse slikt problem som du er inne på....

elektro

Postet 11:59 - 7.8.2011
snakket akkurat med grossisten våres, og han trodde de hadde solgt en eller to DCL tilkoplinger for takboks. Slik som vi gjør det i våres firma, sier vi til kunden før byggestart at han MÅ ha klar lampene når vi kommer og kopler, for da er boligen som regel ferdig innvendig. Om de ikke har lamper, blender vi takpunktet med en billig kopl,boks

Student.E

Postet 21:36 - 7.8.2011
Er veiledningen om hva usakskyndige har lov å gjøre blitt forandret etter NEK 400:2010?

Tidligere har det jo vært slik at hvem som helst som mener han har peiling, har lov å koble seg til ""sukkerbit"".

Nå har vi ikke lengre lov å plassere ""sukkerbit"", men har usakskyndig forsatt lov å koble seg til slike?

Forumleder

Postet 7:25 - 8.8.2011
Det avgjørende for bransjen vår er at alle anlegg som overleveres boligkunder tilfredsstiller avsnitt 823.559.6.1 i NEK 400:2010. I tillegg er det selvfølgelig viktig med god informasjon til kundene.

Det vil alltid være noen ufaglærte som utfører koblinger i elektriske anlegg, men bransjen vår skal ikke medvirke til/legge opp til dette.

Student.E

Postet 14:09 - 8.8.2011
Jupp, jeg er enig. Problemet er at det drives dobbel kommunikasjon mot kunden/usakskyndige om slikt ikke forandres:

http://www.nelfo.no/downloadmedia.aspx?pNAXRErLfwwTw8sN7GtmL9C7vmxBKe2RXnR%2FKs2Bdfo%3D

http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Tidligere/Andre/er_huset_ditt_elsikkert.pdf

Selv fagfolk kan og har stilt spørsmål til hva som er ""fast installasjon"". Usakskyndig vil i hvert fall ikke ha kunnskap om dette.

MA

Postet 17:08 - 8.8.2011
Veldig enig i svaret fra forumleder man følger NEK og informerer slik sett oppfordrer man til elsikkerhet ut over dette er det ikke etter mitt syn veldig mye mer man for gjort i forhold til tema spørsmålstiller er inne på.

Men direkte dobbelkommunikasjon blir det nok ikke fra siste innlegg fordi iht. 823 er installatørvirksomheter fra 2010 pålagt å beskrive lamper som endel av faste installajon om de koples direkte og da kan ikke kunden koble de ned og skifte fordi om man leser nøye på DSB linken står det tydelig at lamper som er del av fast installasjon ikke er tillatt å utskifte av usakkyndige.

Men slike hengelamper som man oftest hadde før i tiden med sukkerbir og ledning som henger er det altså lov å bytte selv om man følger veiledningen, man kan feks ikke bytte ut en 230 V downlight den er igjen del av faste installasjonen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.