DCL Kontakt

Spurt 12:15 - 19.11.2013 av Ole Einar|Siste svar 12:44 - 19.11.2013 av Frode

Ole Einar

Hei
Kan jeg som elektriker montere opp lamper uten DCL kontakt i mitt nye hus?
Forstår jeg det riktig er det kun takpunkt uten lamper montert av fagperson som skal ha DCL kontakt...
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Frode

Postet 12:44 - 19.11.2013
823.559.6.1:
Belysningsutstyr som ikke er forsynt med ELV skal enten:

?Være fast tilkoblet eller
?Tilkoblingspunktet i den faste installasjonen skal være utstyrt med
?Stikkontakt i samsvar med NEK 502 eller
?En DCL i samsvar med NEK EN 61995-1 eller NEK EN 61995-2.


Så ja, det kan du!