DCL takuttak

Spurt 11:11 - 10.9.2013 av Rune|Siste svar 15:25 - 20.9.2013 av MA

Rune

Hei
Se på følgende link:http://www.elko.no/getfile.php/produkter/doc/1/1/4974/FDVdok4974.pdf
Hvordan kan du sikre et støpsel/stikk som tåler maks belastning 6A med 16A sikring ??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Forumleder

Postet 11:48 - 10.9.2013
En strøm på 6 A utgjør en effekt på 1380 W ved 230 V spenning. Det er kun DCL-støpsel som kan kobles inn i en DCL-kontakt, og disse vil aldri være tilkoblet utstyr (lampe) som trekker en så stor strøm. Derfor vil det ikke være et problem å sikre med 16 A, selv om kontakten har en begrensning på maksimalt 6 A belastning.

Rune Stangeland

Postet 6:31 - 11.9.2013
Folk klarer fint å kople til forbruksutstyr som trekker mer enn 6A på disse støpslene. Det kreves i dag at når du bytter ut de gamle varmestikkontaktene med husmorstikk så må du sikre ned fra 20A til 16A.Då forstår jeg ikkje hvordan det er mulig å tillatte et støpsel som tåler maks 6A å sikre dette med 16A. Sånn som jeg ser det så må du etter forskriftene begynne med egne lyskurser i husene.

Forumleder

Postet 9:03 - 11.9.2013
Forskrift og norm forutsetter at elektriske anlegg og utstyr brukes slik de er tenkt (jf. fel § 36 og avsnitt 132 i NEK 400:2010, spesielt avsnittene 132.1 og 134.1.1).

DCL (kontaktsystem for tilkobling av belysningsutstyr) skal som navnet tilsier kun benyttes for lys. Forskrift og norm legger til grunn at elektrisk utstyr blir benyttet som forutsatt av leverandør (montasje-/bruksanvisning).

MA

Postet 11:16 - 11.9.2013
Det forumleder skriver er riktig vurdert iht. krav og DSB har i Elsikkerhet 79 skrevet at DCL maks skal belastes med 6 A og man kan koble til hva man vil ref. side 6 nr. 79. Men selvsagt kan noen koble på en VV tank på 3000 W men det er ikke tillatt på slike pga maks 6 A. Her er et kort utdrag fra Elsikkerhet 79 side 6:

Når NEK 400:2010 legges til grunn ved prosjektering av elektriske lavspenningsanlegg i bolig (del norm 823) må det for belysningsutstyr benyttes fast tilkobling, vanlig plugg (NEK 502) eller DCL kontaktsystem. Hva som velges vil være avhengig
av forholdene på stedet. DCL-pluggen har den fordel at den ligger innfelt i vegg og tak og kontakten er blendet av med lokk når den ikke er tatt i bruk. DCL systemet kan benyttes for alle typer belysningsutstyr som har en maks belastning
på 6A.

MA

Postet 11:18 - 11.9.2013
Rettelse forrige innlegg. Skulle stått man kan koble til hva man vil av belysningsutstyr. Ikke annet utstyr.

Rune Stangeland

Postet 12:03 - 11.9.2013
Vet eg kverulerer nå,men hva er grunnen til at husmorstikk/støpsel da ikkje kan sikres med 20A i et hus.Eg kan ikkje se forskjellen.Og et annet stort problem de har lagt med dette systemet er å få hengt opp lamper i dette lokket(utenom krok).

Forumleder

Postet 12:21 - 11.9.2013
Det er fortsatt tillatt å benytte fast tilkobling, samt vanlig stikkontakt/plugg for lysutstyr. Siden du ikke har sansen for DCL er det helt greit å ""selge inn"" disse alternativene til den enkelte kunde.

Rune Stangeland

Postet 6:44 - 16.9.2013
Fremdeles ikkje noge fornuftig svar på hvordan det er blitt tillatt å belaste et støpsel som tåler maks 6A med 16A.I alle andre tilfeller må du sikre ned.

Forumleder

Postet 6:48 - 16.9.2013
Det er ikke tillatt å belaste DCL med mer enn 6 A.

Rune

Postet 10:16 - 20.9.2013
Det du da svarer er at vi da kan sikre en husmorstikk med 20A pga ikkje tillatt å belaste pluggen mer enn 16A ???????

MA

Postet 15:25 - 20.9.2013
Sett fra regelverket i saken: Man skal følge NEK 400 side 16 ellers er det brudd på NEK 400. Og her forteller NEK 400 på side 16 at om en produsent beskriver noe i sine montasje veiledninger skal dette følges. For eksempel DCL skriver maks 6 A den som kobler på mer enn dette bak er ansvarlig og i så fall er ulovligheter begått da dette ikke er tillatt. Annet eksempel er en stikkontakt som du kaller husmorstikk, her står det fra produsentene at maks skal tilkobles 16 A og da om man slik du hentyder og sette 20 A på den vil dette bli ulovlig selv om støpslet her i tillegg også er begrenset til 16 A. Men husk slike begrensninger på utstyret herunder stikk og støpsel ikke er hjemlet i forskrift og norm men fordi produsenten begrenser hvilken størrelse sikring skal ha. Og dermed skal vi følge montasjeanvisningen ellers er det også brudd på NEK 400 side 16.

Så er jeg enig at om noen kobler til for eksempel en VV bereder på en DCL på 10 A er dette farlig og i tillegg fullt mulig men da vet man ikke hva man driver med og det er ikke noe særlig i grunn. Men husk klarer man ikke å lese brukerveiledningen hold deg langt unna sier jeg til alle.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.