Definisjon av dobbel isolering

Spurt 18:39 - 13.11.2010 av Fagpr|Siste svar 7:04 - 15.11.2010 av Mont

Fagpr

Er litt usikker på dette med dobbel isolering så lurer på om noen kan hjelpe meg.

Hva er kravet for at noe kan være dobbel isolert?
To lag med isolasjon mellom fasene og ut?
Hva med kabler som har denne ""porøse gummi"" fyllingen i, er denne godkjent nok?


Har sett at barbermaskinen og annet dill til baderommet er merket med to firkanter ( dobbel isolasjon ) men her er jo fasene i kabele bare skillt fra hverandre med sin egen isolasjon.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Mont

Postet 1:50 - 14.11.2010
Dobbeltisolert.

To lag med isolasjon mellom utsiden av apparatet og spenningsførende deler. To sikkerhetsbarrierer.

I motsatt fall i et jordet apparat så skal jord sørge for å holde berøringsspenninga under trygge nivåer. Der vi i et dobbeltisolert apparat fullstendig fjerner muligheten for berøringsfare.

Barbermaskinen din er dobbeltisolert siden det er to lag med isolasjon i kabelen. Lederens isolasjon og ytterkappa på kabelen. Men de fleste barbermaskiner er lavvoltutstyr der en typisk barbermaskin har kanskje 12 eller 24V. Så her kunne kabelen godt vært full av sår og skader uten at det ville utgjøre noen fare.
Og mange av slike barbermaskiner har kun to sammenstøpte ledere uten ytterkappe.

Så er strømforsyninga i støpselet dobbeltisolert. Og vil også opprettholde sikkerheten ved at barbermaskinen er galvanisk skilt fra 230V siden.
Dermed er barbermaskinen SELV. Den kan du til og med bruke under vann i badekaret med kabelen tilkoblet for den saks skyld (lavvoltmaskin vel å merke).

Sett deg inn i apparatets oppbygning og tilførselspenning for å bli kjent med risikoer og faremomenter og hvordan du trygt kan bruke det. Dette står også nøye beskrevet i alle bruksanvisninger på elektriske apparater.

Fagpr

Postet 12:15 - 14.11.2010
Slik som du sier
"" Barbermaskinen din er dobbeltisolert siden det er to lag med isolasjon i kabelen. Lederens isolasjon og ytterkappa på kabelen. ""

da vil jo alle kabler bli definert som dobbel isolerte ?

Mener sterkt at en PR ikke kan klasifiseres som en dobbel isolert kabel ?

Trikker

Postet 13:43 - 14.11.2010
De fleste barbermaskiner har en trafo på stikk kontakten som reduserer spenningen til under 50V slikt at det er ""trygt"" å ta på. Det er i sammsvar med SELV/PELV

installat

Postet 17:51 - 14.11.2010
Pr kabel er ikke dobbelisolert. Hele poenget er at det skal være to lag isolasjon mellom jordpotensialet og spenningsførende ledere. Når det gjelder barbermaskiner har jeg aldri sett noen med trafo i plugg-enden, men nå benytter jeg høvel selv..hehe
Luft kan benyttes som isolasjonslag dersom dette utføres mekanisk riktig. (Brukes helst i tavler og spesielle steder, så jeg tror ikke du skal rote deg opp i det på fagprøven din).

Even

Postet 18:30 - 14.11.2010
Pr er ikkje dobbelt isolert, for jordlederen har ikkje isolasjon. pfxp er dobbelt isolert. vi begynner innerst. p står for pvc. f står for fyllmasse. x står for ingenting. p står for pvc. i ein pfsp vil s stå for skjerm. så den er ikkje dobbeltisolert. ser du sammenhengen?? ein enkelt pn i rør er også dobbelt isolert.

Fagpr

Postet 21:34 - 14.11.2010
Så en kabel til en euro plugg, som bare er to faser, er klasifisert som
dobbel isolert?

Forumleder

Postet 6:29 - 15.11.2010
Henviser til tidligere gode svar: Er det to lag isolasjon rundt alle ledere (også PE-leder) er kabelen dobbelisolert.

En liten oppklaring i tillegg: Det er kun krav til SELV for barbermaskinkontakter i sone 2 i bad. Utenfor sone 2 kan ordinære stikkontakter med 230 volt forsyningsspenning benyttes.

Mont

Postet 7:04 - 15.11.2010
Har du ikke?

Min maskin har ihvertfall trafo i støpselet. Eller riktig nok switch mode strømforsyning. På størrelse med en litt forminsket mobillader.

Og jeg har stort sett bare sett slike løsninger på moderne barbermaskiner.

Og en ustandardisert plugg i andre enden som går enten rett i maskinen ved reise eller til lade og rensebasen hjemme på badet.

Jeg tror alle dagens produsenter har badekar, dusjhode og våtsone i bakhodet når de designer nye modeller og strømforsyningsmetoder.

Dobbeltisolering alene synes ikke jeg er trygt nok på baderom. Så SELV er da eneste trygge (viser til eksempelet mitt om å bruke den under vann og enda være trygg).

Jeg har sett mye eldre maskiner som benytter 230V. Blant annet på loppis. Og noen har til og med vanlig kl II apparatkontakt.
Litt skummelt egentlig. Men godt at moderne maskiner er langt tryggere.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.