Definisjon av hovedkurs ?

Spurt 19:21 - 16.1.2007 av L|Siste svar 12:13 - 19.1.2007 av L

L

Kva er definisjonen av ein hovedkurs?

Nek 400: 411.3.2.3: I TN-systemer er en utkoblingstid ikke over 5 s tillatt for hovedkurser og for kurser som ikke omfattes av avsnitt 411.3.2.2.

205.2: Hovedkurs. Kurs som forsyner en eller flere fordelinger.

Vil det bety at du kan ha maks utkoblingstid på 5s frå inntakspunkt og fram til samleskinne for kurssikringer?

Er dette i så fall ein anbefalt utførelse dersom du har lange utkoblingstider eller bør det monteres vern som kobler ut raskere? Det er jo eit sikkerhetsspørsmål når du kan få fasespenning (230V) på eit sikringsskap i opptil 5 sekunder.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 10:44 - 17.1.2007
Vil sterkt anbefale, at du velger en raskere utkobling. Det som står i normen er jo minimum sikkerhetsnivå.

mont

Postet 19:07 - 18.1.2007
Se for deg de store kreftene du fornærmer ved å kortslutte en inntakskabel.

En 5s stående kortslutning vil medføre veldig stor varmeutvikling.

Min personlige mening er at det ikke er noen som helst grunn til å utsette en utkobling ved kortslutning. Det er ingen ting som tilsier at anlegget har godt av de ekstra 5 sekundene ved en kortslutning.
Så lenge du oppnår selektivitet i systemet så er det best å holde utkoblingstidene så korte som mulig.

L

Postet 12:13 - 19.1.2007
Ja, var det eg tenkte meg. Kor lang utkoblingstid kan eg akseptere for å oppretthalde selektiviteten i anlegget? Eg har ein situasjon der KV i E-verkets skap slår ut før OV/Kombivern i sikringsskapet ved kortslutning på ledningene mellom OV og kurssikringer, gjennom målaren, dette er sjølvsagt ikkje ønskeleg.

Det står 80A gG-sikringer hos E-verket som har høgaste utkoblingstid på 1.6s, dersom eg strammer inn karakteristikken på OV vil det ikkje være selektivt i forhold til kurssikringer, men øker eg KV vil det føre til lengre utkoblingstider for inntakskabelen som er ein 5G 25mm² PFXP. I tillegg må KV slå ut før grensetemperaturen for inntakskabelen blir nådd.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.