Definisjon/tolking av soneinndelingen på bad

Spurt 21:34 - 11.3.2003 av Livar Risa|Siste svar 11:54 - 12.3.2003 av Forumleder

Livar Risa

Plassering av stikk. i baderom.
Ved plassering stikk. i sone 3 tett opp til sone 2.
Dette uttaket er planlagt til en vaskemaskin. På grunn av rommets størrelse og utforming blir mer en halve maskinen stående i sone 2.

Å flytte maskinen ut av sonen er ikke mulig.

Hvordan skal en tolke dette tilfellet?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:54 - 12.3.2003
NEK 400-7-701 fastsetter krav til den faste installasjonen i bad. Slik vi ser det står det ingenting om plassering av flyttbart utstyr eller stasjonært utstyr. I utstyrsnormen er det satt begrensninger vedrørende lengde på den bevegelige ledningen, med tanke på at utstyret ikke skal kunne plasseres helt fritt.

Vi kjenner ikke til at det er noen bestemmelser som skal hindre at vaskemaskinen blir plassert som foreskrevet.
Men vi anbefaler sterkt at det tilstrebes å plassere vaskemaskiner i område 3.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.