Definisjoner

Spurt 12:35 - 11.7.2007 av Geir Kjeilen|Siste svar 6:28 - 17.7.2007 av Trond

Geir Kjeilen

Fakta:
Det bygges et nytt høyspentrom og innkommende kabler er ferdig terminerte og jordet/kortsluttet.
Fødekabler skal nå trekkes inn i eksisterende 13,8 kV tavleanlegg.
Spørsmålet er som følger:
Kan disse kablene trekkes inn i tavlerom, taes endeavslutninger på, trekkes ned under datagulv og kortsluttes/jordes, uten at det nye høyspentrommet trenger å klassifiseres som et høyspentrom?
Grunnen til at en ikke ønsker å klassifisere det nye høyspentrommet som et høyspentrom enda, er at det gjennstår endel arbeid i rommet før det er godkjent.
For å kunne ha fremgang i arbeidet, ønsker en å bruke høyspentmontøren effektivt, ved at han kan klargjøre fødekablene.
Slik jeg leser FSH, er ikke forskriftene entydig her.
Kablene kan ikke, slik jeg ser det, komme under spenning ved hjelp av bryter, sikringer, atmosfæriske eller ved induksjon.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 10:08 - 12.7.2007
Jeg ser at du referer til FSH. Fra og med 1. juli 2006 ble FSH erstattet av FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. I ditt tilfelle gjelder forskriftene i det nye høyspenningsrommmet fra det øyeblikket høyspentkabler fra bestående høyspenningsanlegg blir trukket inn i nettstasjonen, rommet mv. jf. § 2 i FSE.

Geir

Postet 11:38 - 12.7.2007
Hei.
Ser at FSE er mer konkret enn FSH på dette punktet. Der FSH sa ""i nødvendig utstrekning"", har FSE fjernet dette rom for tolkning.
Ser også at det er presisert at FSE ikke gjelder for norsk sokkel, noe dette er, men hos oss praktiserer vi FSE.
Takk for svar.

Trond

Postet 6:28 - 17.7.2007
Hei

Svaret på problemstillingen din er ikke entydig, og FSE gir desverre rom for fortolkninger.

Vi har sendt en tilsvarende problemstilling til DSB for en nærmere klargjøring av dette.

Hvis en ser på skissen som er tegnet i brukerguiden, er det klart et anlegg som defineres som høyspenningsanlegg. I lovteksten står det ""tilrettelagt for å komme under spenning"" (første avsnitt) og ""dersom anleggene kan komme under spenning på annen måte"" (annet avsnitt).

Problemstillingen er ""morsom"" i den forstand at hvis du spør forskjellige aktører vil du få forskjellige svar. Elektrikker (L), energimontører (H), installatører, RIE og tilsyn. Ingen tolker dette likt. Desverre.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.