NEK 400 542.2.2 har et særnorsk krav om at jordelektroden skal være effektiv for hele installasjonen. Dette går vel på dekningsområde for jordelektroden.
Når dette er et krav så bør dette kunne dokumenteres i prosjekteringen og verifiseres ved målinger. Mitt spørsmål er hvordan?Mange håndbøker sier et jordspyd har et dekningsområde på 3 ganger lengden. Bruk av slike håndbøker mener jeg ikke er god nok dokumentasjon. Samme håndbøker sier også at vi skal ha 20 meters grid ved store bygg.
Jeg klarer ikke å se hvorfor vi må ut med mer jording, om f.eks. garasjen ligger 40 meter unna installasjonen.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
"Bransjestandarder" gjengitt i ulike håndbøker bygger på erfaringsverdier, og er et godt utgangspunkt for prosjektering av et jordingsanlegg. Veiledningen til avsnitt 61.3.6.2 i NEK 400 sidestiller måling og beregning, men det kreves uansett dokumentasjon. Personlig anbefaler jeg måling av jordingsresistansen/dekningsområdet med egnet instrument (og metode, anbefaler kurvemetoden).
Til siste setning i innlegget ditt gjengir jeg utdrag fra svar i en annen tråd hvor du er trådstarter:Hensikten med jordingen er å oppnå et potensiale nærmest mulig null for alle utsatte ledende deler og andre ledende deler i installasjonen. For å ivareta dette må alle deler av en installasjon være innenfor jordelektrodens dekningsområde (ca. 10 - 20 meters avstand fra jordelektroden, avhengig av jordsmonnet).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.