Larson

Jeg er igang med å renovere huset mitt.

Dette er kun røranlegg.

Dette innebærer å trekke jordledere ut til de punktene som er ujordet fra gammelt av.

Det er primært 10A lyskursen som har blitt omgjort til jordet anlegg.

Siden jeg kun hadde en rull med 2,5 kvadrat gulgrønn PN så valgte jeg dette.

Og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. For når det var 16A varmekursen sin tur så fikk jeg ikke trekkefjæra gjennom røret frem til skapet. Dette røret går helt i andre enden av leiligheten til varmeovnene under stuevinduet. Å legge åpent her vil være veldig upraktisk.

Men så er jo en stikkontakt fra lyskursen lokalisert 90cm fra veggboksen bak varmeovnen.
Og som nevnt tidligere så har jo denne kursen fått ny jordleder som tilfeldighvis ble 2,5 kvadrat.

Er det tilstrekkelig at jeg går med en PR kabel mellom disse to punktene og kun bruker PR'ens PE leder? Hvis jeg nøye opplyser om dette i kursfortegnelsen.

Det nevnte punktet bak varmeovnen går også videre til en ovn inne på kjøkkenet vegg i vegg.

Disse to punktene vil da få god kontinuitet mot jord, bare at den deler jordleder med nabokursen og ""låner"" føringsvei mot skapet.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Svar

Postet 22:31 - 15.5.2010
Skal vel ikke være noe problem det du foreslår..

Men hadde du ikke trukket ut tilf. til varmeovnene før du prøvde å få gjennom fjæra? Ettersom du bare trenger PE leder frem til varmeovnen..

Larson

Postet 23:32 - 15.5.2010
Alt er eksisterende. Det eneste som skal legges til er PE.

Planen var å kunne trekke PE lederen til ovnene sammen med faselederne. Men slik gikk det ikke, siden fjæra stoppet. Virker som det er et meget trangt parti ca halveis inn. (Ikke en mellomboks. Det går direkte)

Svar

Postet 8:16 - 16.5.2010
Ja, skjønner. Men ligger ikke faselederne til kursen også i det røret der du ikke fikk gjennom fjæra?
Hadde det ikke gått an å bruke eksisterende faseledere til å trekke gjennom ny PE + nye faseledere?

Larson

Postet 14:49 - 16.5.2010
Jo, jeg tenkte på det. Men jeg er veldig redd for at det kan bli så trangt at kordellene som blir surret sammen mellom gamle og nye ledere vil ryke. Og da sitter jeg der med et rør jeg ikke kan bruke.

Så hvis det ikke er noe i veien med å ""låne"" jordforbindelse av nabokursen på den måten så ser jeg på dette som den enkleste løsningen.

Svar

Postet 16:19 - 16.5.2010
Sånn elektroteknisk sett er det greit. Og anlegget har uansett blitt sikrere enn det var.
Men som du sier er det viktig å opplyse om det i dokumentasjonen, slik at man unngår utkobling av denne ved en senere anledning.

Er det stålrør kan du i tillegg legge en utjevning til veggboksen, så har du i alle fall jordkontakt gjennom stålrøret hvis PRen skulle bli fjernet.

Larson

Postet 20:12 - 17.5.2010
Stålrør er ikke godkjent som hovedjordforbindelse. (Selv om en slik forbindelse er bedre enn ingenting i praksis når ulykken er ute)

Så nestemann som til tross for nøye opplysning i dokumentasjonen, fjerner den PR kabelen begår et forskriftsbrudd.

Men da vet jeg at det var iorden og PR kabelen ble satt opp fort og enkelt etter at bunaden var på for 17. mai feiring.
(Gratulerer med dagen forresten)

Forumleder

Postet 7:30 - 19.5.2010
Ser ut som om du fikk løst oppgaven, vær obs på å merke dette skikkelig så ingen sener fjerner jorda på den andre kursen.

Larson

Postet 17:43 - 19.5.2010
Så du er enig i denne metoden?

Flaks jeg benyttet 2,5 kvadrat til å begynne med.

Vurderer å skrive to lapper i tillegg, der jeg opplyser om dette. Som jeg plasserer i hver av boksene.

Det er fort gjort å fjerne kabler uten å tenke på at den har en litt annen oppgave enn å føre strøm.

Forumleder

Postet 7:04 - 20.5.2010
Jeg er ikke enig, ville prøvd å unngått denne løsningen, men du har utført en risikovurdering og kommet med et tiltak som vil avverge farlige situasjoner, så tror ikke noen vil kunne overprøve den løsningen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.