Vedr. et nødlysanlegg med integrert batteripakker som er trådløst overvåket.
Kan dette kobles direkte på lokale lyskurs som er konstant forsynt med 230V og styres med Dali.
Eller trer følgende forskrifter inne her: NEK 400 ? 560.6.7, 560.7.1
Ser at 560.9.1 sier at man kan se bort fra mye av det som står om kursopplegg i slike anlegg.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Om du tenker litt på det så tror jeg svaret sier seg selv.
På desentralisert, innebygd batteripakker, så ligger nødstrømsskilden i selve armaturen. Det vil si at kursene for dette ikke er nødstrømskurser.
Da ser jeg ikke at de to "forskriftene" du viser til har noen relevans.