Vedr. et nødlysanlegg med integrert batteripakker som er trådløst overvåket.
Kan dette kobles direkte på lokale lyskurs som er konstant forsynt med 230V og styres med Dali.
Eller trer følgende forskrifter inne her: NEK 400 ? 560.6.7, 560.7.1
Ser at 560.9.1 sier at man kan se bort fra mye av det som står om kursopplegg i slike anlegg.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.