Dimensjon av N leder

Spurt 6:59 - 26.3.2008 av Kim R. Dalsb|Siste svar 20:30 - 28.3.2008 av L

Kim R. Dalsb

Hei

Eg har en 6mm2 kabel inn på ein sikkerhetsbryter. I eit elektroskap. Kan eg gå rett ned på 1,5mm2 med N leder uten sikring mellom?
N leder blir belasta med max 5A. (Kun til 24VDC strømforsyning)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Forumleder

Postet 11:43 - 26.3.2008
Det står i NEK 400:2006 punkt 431.2.1 Hvor tverrsnittet av N-lederen er mindre enn tverrsnittet av faselederne, er det nødvendig med overstrømsvern i N-lederen, bestemt av tverrsnittet på denne lederen. Vernet skal koble ut faselederne, men ikke nødvendigvis N-lederen.


Det står også i NEK 400:2006 524.2 Eventuell N-leder skal ha tverrsnitt ikke mindre enn for faselederne:
? i énfase, toleder kurs;
? i flerfase og énfase trelederkurs, når tverrsnittet på faselederne er mindre enn eller ekvivalent med 16 mm2 kobber, eller 25 mm2 aluminium.


Når du går til en fast last dvs ikke en variabel last som stikk og lignende så kan du gå ned på kvaderatet. men ikke lavere enn den effekten som kabelen tåler i henhold til strømføringsevnen.

minste kortsluttningsstr

Postet 19:41 - 26.3.2008
Redusert tverrsnitt på N-lederen må vel også dimensjoneres ihht. minste kortslutningsstrøm. Men hvis det kun er snakk om en meter og to, så har det vel kansje ikke så stor betydning...? Eller?

Teknisk fagskoleelev

Postet 21:35 - 26.3.2008
Det skal dokumenteres at lederen både tåler og kan fremkalle store nok kortslutningsstrømmer til at vernet slår ut. Hadde det ikke vært slik så ""hadde det vært greit"" å gått fra 240kvadrat til 1,5kvadrat. Og dette høres da også ekstremt farlig ut.

l

Postet 23:55 - 26.3.2008
før var det greit, var aldri sikring på n lederen. før det ble inført ikke mange år siden. men en skal følge boka .

Dolly Duck

Postet 15:51 - 27.3.2008
Men for å unngå å dokumentere kortslutningsstrømmer så kan man bruke kortslutningssikker strømpe fra der kvadratet reduseres ;)

L

Postet 20:30 - 28.3.2008
Selvfølgelig. Men har jeg valget så vil jeg heller gå nedstrøms når jeg går ned på tverrsnitt. Men er det fast last så er det jo selvsagt ikke noe i veien når det er totalsikret mot kortslutning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.