dimensjon inntakskabel

Spurt 12:22 - 2.10.2019 av Ben Q|Siste svar 12:24 - 3.10.2019 av Hans Olav Arnesen

Ben Q

Hei.

Eg mener å ha lest i ett REN blad att det skal benyttes TFXP 4G50mm2 al som inntakskabel til bolig/frem til TKS skap.

Finner ikke dette igjen, men er det noen som kan bekrefte eller avkrefte om dette er riktig? Eventuelt refere til noen paragrafer?

Ser ikke helt hensikten med å bruke 50mm2 frem til f.eks små leiligheter som ikke har behov for dette..

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Ole

Postet 17:12 - 2.10.2019

Dette er det netteier som bestemmer ,da det er en del av deres nett. Godt mulig at du kan benytte 4G25 men det må avklares med netteier

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:24 - 3.10.2019
Instructor contact card

Ole har rett; du må avklare med netteier.

REN-bladene er kun en bransjestandard, som det er helt frivillig å forholde seg til.