dimensjonere jordfeilstrøm Ij min

Spurt 12:00 - 17.3.2013 av TK|Siste svar 8:17 - 29.2.2016 av Hans Olav Arnesen

TK

Hei jeg lurer på hvordan jeg skal dimensjonere Ij min jordfeilstrøm
nettleverandøren har angitt 500mA
og bygget har jordelektrode Cu wire/line 50 mm2 forlagt rundt bygget med lengde på > 100 m og Cu wire/line er forlagt på matjord/leire?

Trenger hjelp til dette her hvordan jeg skal beregne dette her.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Installat

Postet 14:06 - 17.3.2013
Dsb godtar henvisning til tabeller for beregninger av overgangsresistans til jord, i kominasjon med enkel type måling feks 62% metoden. Se på jordsmonnet på stedet og kontroler mot tabelene med tanke på lengde jorelektroden. Tabell finnes i montørhåndbok og normguide. Når det gjelder krav til overgangsresistans vill dette avhenge av hva slags beskyttelsesmetode som er benyttet for anlegget. Hvis tilførsler er utført i klasse 2 og utgående kurser har jordfeilbryter. Vil jordfeilbryterens utløserstrøm være dimmensjonerende for krav til overgangsresistans til jord. Utgangspunktet er ohms lov, og 50V berøringsspenning legges til grunn Som strøm i formelen puttes jordfeilbryterens utløsestrøm inn.

U/I=R 50v/ 30mA= 1667 ohm

Velges en løsning med utkobling av 2 jordfeil i kombinasjon med bruk av utjevningsforbindelser for å sikre at eventuelle potensialforskjeller ikke gir berøringsspenninger på over 50 V legges oppgitt jfeilstrøm til grunn.

U/I=R 50V/500 mA= 25 ohm

Forumleder

Postet 17:33 - 19.3.2013
I Normguiden står det følgende veiledning til avsnitt 542 Jordingssystemer (fra nederst side 231 i Normguiden - Veiledning til NEK 400:2010): Tabell 242 a (s. 232 i Normguiden) viser verdier for jordingsresistansen som kan forventes ved forskjellige utførelser av jordingssystemet. Slike tabeller bør ikke benyttes til dimensjonering, og de kan normalt ikke legges til grunn for verifikasjon av jordingsresistansen. DSB har imidlertid akseptert at slike tabeller kan legges til grunn for dokumentasjonen når det benyttes jordfeilvern med en utløsestrøm på maksimalt 100 mA i installasjonen. Forutsetningene er også at du har lagt ned jordelektroden selv eller sett hvordan den ligger, og at det er god margin i forhold til beregnet forventet berøringsspenning.

Det er riktig som Installatør Loe skriver, at normen godtar en jordelektrode med inntil 1666 ohm overgangsmotstand til jord. Men dette er lite ønskelig, og da særlig for IT-installasjoner (med jordfeilbryter som kanskje ikke fungerer). Av tabell 542 a i Normguiden fremgår det at 50 meter med Cu-line, forutsatt minst 0,5 meter nedgravingsdybde, gir en jordingsresistans på 40 ohm når forlagt i tørr sand (ca. 4 ohm for matjord/leire). Som oftest vil det altså ikke by på store problemer å oppnå en jordingsresistens som er godt under 100 ohm. For store installasjoner vil jordingsresistansen normalt bli langt lavere enn dette.

Ali

Postet 20:19 - 27.2.2016
Dsb godtar henvisning til tabeller for beregninger av overgangsresistans til jord, i kominasjon med enkel type måling feks 62% metoden. Se på jordsmonnet på stedet og kontroler mot tabelene med tanke på lengde jorelektroden. Tabell finnes i montørhåndbok og normguide. Når det gjelder krav til overgangsresistans vill dette avhenge av hva slags beskyttelsesmetode som er benyttet for anlegget. Hvis tilførsler er utført i klasse 2 og utgående kurser har jordfeilbryter. Vil jordfeilbryterens utløserstrøm være dimmensjonerende for krav til overgangsresistans til jord. Utgangspunktet er ohms lov, og 50V berøringsspenning legges til grunn Som strøm i formelen puttes jordfeilbryterens utløsestrøm inn.

U/I=R 50v/ 30mA= 1667 ohm

Velges en løsning med utkobling av 2 jordfeil i kombinasjon med bruk av utjevningsforbindelser for å sikre at eventuelle potensialforskjeller ikke gir berøringsspenninger på over 50 V legges oppgitt jfeilstrøm til grunn.

U/I=R 50V/500 mA= 25 ohm

50v/500mA er ikke 25 ohm???!!!

tom

Postet 14:26 - 28.2.2016

50/0.5=100.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:17 - 29.2.2016

Riktig det; TK kunne her benyttet en jordelektrode med overgangsresistans på inntil 100 ohm.

Er jordsmonnet slik at 25 ohm enkelt kan oppnås spiller jo ikke regnefeilen til Installat noen rolle.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.