Dimensjonere kabel utifra minusgrader

Spurt 12:59 - 2.3.2016 av Lære|Siste svar 18:30 - 2.3.2016 av Hans Olav Arnesen

Lære

I et større fryselager skal det monteres 7.5kW sirkulasjonsvifter for å få luftbevegelse. Disse viftene slås inn av styringa til kjøleaggregatet. De vil kun starte ved -10 grader. Kan man her gå ut i fra faktisk omgivelsestemperatur når man skal dimensjonere kabler til viftene? Som da vil gi en veldig fordelaktig korreksjonsfaktor

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 18:30 - 2.3.2016

Ja, men bare hvis hele tilførselskabelen til viften har denne omgivelsestemperaturen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs