Dimensjonere motorkurs

Spurt 18:55 - 13.7.2013 av Stian|Siste svar 13:08 - 21.7.2013 av Forumleder

Stian

Hei, er dette riktig måte å dimmensjonere for en skipselektriker/automatiker eksamen? Noe jeg har glemt?

4,5 ganger startstrøm i 3sek. 5,5kw,230v, IK3maks 5KA, IK2min 1KA
5500W/(230*roten av 3*cos0,9*n 0,9)=19,5A

Dimensjonere Motorkurs:
-Stille motorvern på 19,5A
-Velge kontaktor som tåler minimum 19,5 i AC3
-Dimensjonere kabel etter nek og gange med samtidig/temp faktor(PFSP)
-Regne ut spenningsfall, og evt øke tverrsnitt.
-Regne ut berøringspenning ved jordfeil. Må være under 50Volt evt innstallere jordfeilbryter. Montørhåndboka s. 140
-Velge kortsluttningsvern som har større bryteevne enn IK3maks, og mindre I5 enn Ik2min ytterst i kursen. Montørhåndbok side 140.


Med de nye gv2 bryterne med termisk og magnetisk vern, er det da nødvendig lenger med motorvernet under kontaktoren?

Takker så mye for svar, og supert forum dette her:)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Stian

Postet 15:18 - 17.7.2013
Er dette riktig kortsluttningsberegninger? Håper noen kan hjelpe da jeg skal opp til skipselektriker privatist eksamen.

Vi velger GV2-L25

Største kortsluttningstrøm er 2KA, og i vernets katalog ser du at vernet har en bryteevne på 50KA=OK

Minste kortsluttningstrøm
Montørhåndbok s.142 Ikmin=0,95*230/2*1,2*(zytre91+(rfase3,08*20m))=0,595KA Er større enn 327A I5 avlest i katalog for vernet.= OK

Gjennomsluppet energi:
Montørhåndbok s.130 144 Kravet til kabelen er 115*6/2000A ik3maks=0,12sek=ok
Blir resultatet under 0,1sek må man dokumentere at energi sluppet gjennom vern er mindre enn kabel tåler. man trenger normalt ikke å regne på gjennomsluppet energi på ikmaks under 7-8KA

Forumleder

Postet 13:08 - 21.7.2013
Dette ser ok ut, men ønskelig med momentan utkobling (0,1 sekund eller raskere) ved minste kortslutningsstrøm.

Jeg har ikke regna på eksempelet ditt, men fremgangsmåten ser som sagt riktig ut.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.