dimensjonering

Spurt 12:03 - 13.2.2019 av Audun|Siste svar 9:07 - 15.2.2019 av Hans Olav Arnesen

Audun

Det skal legges kabel i fjell med 2000A og 6,5kV. Lurer på hvilken kabel som egner seg best her, må vel ha en 800kvadrat? Lurer også på ang. varme, forsvinner den i fjellet? Har det noe å si om kablene ligger horisontalt eller vertikalt?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:07 - 15.2.2019
Instructor contact card

Du bør ta kontakt med aktuell kabelprodusent (f.eks. Nexans eller Draka).

Strømføringsevne følger av; forlegningsmåte (kabelbeskyttelse med rør eller kanal, eller direkte i fjell), ledermateriale Al eller Cu, og lederisolasjon (her PEX med 90 grader tillatt driftstemperatur).