Hei!
Jeg sliter med kabelvalg til DC-bruk. Av prismessige og praktiske grunner tenker jeg å satse på en 4-leder kabel, med to og to parallellkoblede ledere. Tabellene i NEK400 oppgir kun strømføringsevner for 2 og 3-leder kabler. Vil det gi mening å bruke tabelldata for 2-lederkabler i en slik sammenheng?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hei.
Slik jeg tolker det er det en kabel som egentlig skulle vært 2 * 2-leder kabler?Hvis det er tilfellet, er jeg ikke sikker på hvordan lederkabel du skal dimensjonere ut fra.
Men er det mye strøm som skal gå igjennom kabelen?Hvis det bare er en kabel med +24VDC, som går til en transmitter eller lignende, som trekker bare noen få mA, er det ikke så viktig å få dokumentert rett kabeltverrsnitt. Men heller at vernet slår ut ved en kortslutting osv. Det er også lov å bruke lavere tverrsnitt enn 1,5mm^2, for ELV(Extra low voltage) du kan f.eks bruke 0,5mm^2. Du bør også passe på at kabelen ikke blir for lang på grunn av kabel motstanden.
Også må du ta hensyn til eventuelt EMC støy som kan forekomme.
Ja, bruk tabelldata for to belastede ledere, og reduksjonsfaktor på 0,8 (arrangement 1 i Tabell 52B-17). Reduksjonsfaktor kan bli større enn 0,8 ut i fra kjennskap til belastningsgraden, se merknad til avsnitt 52B.4.1.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.