Dimensjonering av hovedsikring i maskintavle

Spurt 20:37 - 7.1.2019 av Arne S.|Siste svar 6:36 - 9.1.2019 av Hans Olav Arnesen

Arne S.

Hei.

Jeg har en tavle med tre sikringer, en hovedsikring med jfb på 25A og underliggende C6 3-pol til motor og b6 2-pol til styrestrøm.

Hvordan går jeg fram for å dimensjonere hovedsikringen sett at den ikke allerede var der?

Tar jeg utgangspunkt i at Ib er 6*2 A?

Takk for hjelpen!

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:36 - 9.1.2019
Instructor contact card

Installasjonens overbelastningsvern (hovedvern) dimensjoneres etter "normaleffekten" i anlegget. Vanligvis bør det også tas hensyn til fremtidig utvidelse (ok med 20 % reservekapasitet). For å finne "normaleffekten" benyttes det en sannsynlig samtidighetsfaktor.

For installasjonen du beskriver vil samla effekt ligge nær motorens effektuttak ved normal drift. Forslag til fremgangsmåte, for valg av kabel og vern til motorkurser, er gitt på side 354 i Montørhåndboka NEK 400:2018. Tilsvarende er dimensjonering av hovedvern vist på side 133 i samme bok.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.