Dimensjonering av hovedsikringer

Spurt 9:26 - 16.3.2008 av Hans Hans Hansen Jr|Siste svar 4:21 - 25.3.2008 av Mont

Hans Hans Hansen Jr

Har blitt opplært til at dimensjonering av hovedsikringer skal være såpass at anlegget ikke blir hardt belastet. Dvs sikringer skal aldri belastes fast over 80%.

I mange hyttefelt begrenser e-verket hovedsikringene til maks 1x32A til hver hytte. Det medfører veldig varme sikringer. Har i korte perioder målt en god del større strøm i over sikringene.
Dette er etter min mening brannfarlig.

Andre som har noen tanker om dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Gunnar

Postet 13:22 - 16.3.2008
En smeltesikring skal garantert ryke på 1,6 ganger påstemplet verdi innen 1 time. Det betyr at du kan belaste en 32A sikring med ca. 50A i 1 time. Det sier seg selv at dette kan være brannfarlig. Min anbefaling er å bytte ut sikringene med et 32A OV vern.

Dolly Duck

Postet 19:53 - 16.3.2008
Hvorfor sier det seg selv at dette er farlig ?

Mont

Postet 4:40 - 17.3.2008
Sier seg vel selv når du har en såpass solid overbelastning i opp til en time at det kan bli litt varmt og godt i koblingsklemmer og ledere ut i installasjonen.

Mens et 32OV ikke har så lang toleranse.

Forumleder

Postet 10:48 - 17.3.2008
Dersom du stadig får overopphetet anlegg så er prosjeteringen feil. Sikrigene skal koble ut om de blir overbelastet eller det skjer en kortslutning. Dette for å hindre brannfarlige situasjoner og berøringsfare.
Jeg vil tro at E-verket har satt denne begrensingen for at folk ikke skal bruke strøm i dette område på samme måte som de bruker strøm hjemme.
Det som kan bli et problem med generellt høy belastning på kurssikringene er at tilkoblingene løsner og man får høy overgangsmotstand. det kan igjen føre til brann.

Gunnar

Postet 12:13 - 17.3.2008
Les innlegget til forumleder Dolly

Hans Hans Hansen Jr den tredje

Postet 14:46 - 22.3.2008
Målte på strømforbruket på sikringene når vi kom på hytta i påska.
Mor skrudde på all varme og begynte å lage mat. Amperemeteret lå lenge på 48-49 amp over 35 amp sikringene. Stakkars 6mm2 målersløyfa var glovarm.
Når innmaten i sikringsskapet gikk fra minusgrader til glovarmt, så skjønner jeg ikke annet enn at tilkoblinger løsner over tid.

Mont

Postet 4:21 - 25.3.2008
Er bare en ting å gjøre da. Bestille renoveringsrammer om det er et NEBB skap og automater istedet. Og overdimensjonere målersløyfa litt (om everket mener går greit sammen med klemmene til måleren).

Men vente til sommeren. Er så pokkers kaldt å drive å koble i et skap når det er minusgrader;)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.