Dimensjonering av kabel fra nullpunkt på trafo til nullpunktsvern

Spurt 14:31 - 26.4.2016 av Karl Petter|Siste svar 5:38 - 4.5.2016 av Hans Olav Arnesen

Karl Petter

Hei.

Noen som vet hvordan man dimensjonerer nøytrallederen fra trafoen til nullpunktsvernet?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 5:38 - 4.5.2016

Beklager sent svar.

RENs anbefalinger på forbindelse fra nøytralpunkt på trafo og nøytralpunktsavleder for 230V IT-nett er PN 50 mm2 Cu, sort (REN-blad 6017).