dimensjonering av kabel/vern

Spurt 12:15 - 30.9.2008 av sk|Siste svar 13:14 - 30.9.2008 av Ola Trikker

sk

Når man skal korrigere strømføringsevne en kabel må ha for temp, skal man da bruke vernets størrelse som utgangspunkt eller belastningsstrømmen (er en fast last dette)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Mont

Postet 12:51 - 30.9.2008
Kabelens ledeevne skal korrigeres. Vernets merkestrøm har ingenting med dette å gjøre annet enn at man skal holde In (merkestrømmen) under Iz (kabelens ledeevne). Og sistnevnte er jo det man prøver å finne ut.

Ola Trikker

Postet 13:14 - 30.9.2008
Se NEK 400:2006 - 433.1 Koordinering mellom ledere og vern.