Hei under dimensjonering av en kurs, hvordan dokumentere dåkke beskyttelse mot kortslutning?
Brytevne
ikmin større en I5'
Men hva mer
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Gjennomsluppet energi i2t2< k2s2 om ikmin> i5
ja men sjekker du ikke om t kabel er større enn 0,1 før du sjekker gjennomsluppet energi
Sjekker gjennomsluppen uansett.Dersom aut. utkobling< 0.1 sjekkes i2t2