dimensjonering av OV

Spurt 19:05 - 28.8.2012 av ny elektriker|Siste svar 17:29 - 4.9.2012 av Branco Dvorowich

ny elektriker

Spørsmål ang dimensjonering av OV

IT 230V anlegg, 2 fas

kurser:

13stk x 16A
1stk x 10A
1stk x 25A

total effekt: 243A

Har valgt en samitidighetsfaktor på 0,5

da blir OV = 243A x 0,5 = 121,5A

Dette høres urimelig ut med en ov på over 100A i en bolig.
er eneste logiske løsning å få byttet til 3-fas eller hvordan skal dette gjøres i og med at inntaket bare er 2 fas?

dagens KV er på 63A og stigledningen er 16MM2, hva må gjøres?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

MA

Postet 20:13 - 28.8.2012
Det fleste elverk har på direkte koblede målere maks vern OV på 63 A på tofas og 80 A på trefas. Dette betyr at du må legge trefas og 80 A eller så må du over på trafomåling og det koster mye mer enn vanlig direkte målere. Man vil i dette tilfellet du har ikke normalt kunne forsvare den samtidigheten du for ved å benytte 63 A. Og selektiviteten er det krav i FEL 16 å vurdere. Jeg anbefaler deg å bygge om til trefas 80 A eller 63 A basert på ny vurdering om samtidigheten.

ny elektriker

Postet 21:12 - 28.8.2012
Kan en mulig løsning være å ha den eksisterende KV`en på 63A og bare sette en hovedbryter inni sikringskapet?

har vært veldig sjenerøs med kursene så kan med god samvitighet sette en samtidighetsfaktor på 0.3

da vil jeg komme på 72A med en samtidighetsfaktor på 0,3

MA

Postet 6:34 - 29.8.2012
Ja dette kan du gjøre så lenge det er vurdert som sannsynlig at anleggets OV ikke overbelastes fordi da er selektiviteten ok samt anlegg til forutsatt bruk dersom eier informeres om løsningen. Men jeg tenker normalt velg 3 fas i slike installasjoner.

Branco Dvorowich

Postet 11:40 - 30.8.2012
Enig med MA her.

Enkleste er å be om omlegging til trefas.
Dette kan du enkelt gjøre ved å spørre netteier om det er mulig og sende inn ferdigmelding der du skriftlig ber om omlegging.
Da har du plutselig 1,73 ganger mer effekt ut av vernet.

J.D.

Postet 13:32 - 30.8.2012
Bare en kommentar til samtidighetsfaktor:
Synes generelt at man ikke trenger å henge seg så mye opp i samtidighetsfaktoren i tavla, men heller se på hva det totale maksimale effektbehovet vil være.
Det kan jo være flere årsaker til at man ønsker å dele opp installasjonen i flere kurser, bla for å begrense omfanget av en utkobling pga feil eller vedlikehold. Eksempelvis:
- kurs til brannsentral
- kurs til innbruddssentral
- kurs til IKT-rack
- kurs til styrestrøm
- etc-etc
Det at man da har satt inn flere kurser trenger ikke å bety at hovedsikringen trenger å være større.
Bruk av feks LED armaturer kan også gjøre at det blir uvanlig mange lyskurser sett i forhold til arealet, da LED ofte har høy startstrøm som gjør at man må dele inn i flere kurser, selv om installert effekt er lavere enn feks halogenpærer.

I en ""normal"" tradisjonell installasjon er jeg enig i at samtidighetsfaktoren kan gi en pekepinn på hva OV bør være.

ny elektriker

Postet 8:25 - 1.9.2012
takk for svar. kan meddele at det ble bygget om til 3 fas. da dette var den beste løsningen total sett

Branco Dvorowich

Postet 17:29 - 4.9.2012
Trefas er alltid den beste løsningen effektmessig og praktisk sett både for abonnent og everk :D
Man får jo også muligheten senere til forsyning av trefaseutstyr om behovet skulle melde seg i fremtiden i garasjen eller ute i hagen.
Bra det ordnet seg til slutt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.