Dimensjonering av overbelastningsvern: Ib eller Inom?

Spurt 9:27 - 18.5.2020 av IK|Siste svar 12:11 - 18.5.2020 av Hans Olav Arnesen

IK

Hei

La oss si at jeg skal dimesjonere kabel og overbelastningsvern (OB) etter trafo eller UPS.

Trafo/UPS leverer 100 A som nominell strøm på sekundær side.

Samtidig er maks belastningsstrømsom 50A.

Skal man dimensjonere vern og kabel etter 50A eller 100A?

Kan ikke finne dette i NEKen.

P.S. Ser at i FEBDOK f.eks. etter UPS det er I nom på sekundær side som er avgjørende og man kan ikke velge en kabel me Iz mindre enn I nom til tross at Ib / belastningsstrøm kan vøre mye lavere enn I nom.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:11 - 18.5.2020
Instructor contact card

NEK 400:2018 åpner for at beskyttelse mot overbelastning kan ivaretas ved at maksimal belastningsstrøm (fast last) ikke overskrider kursens strømføringsevne.

Dette er beskrevet i avsnitt 432.2 i normen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.