hei. sitter å regner på vern og kabel og sitter igjen med noen spørsmål.
kriteriene etter 433.1 sier at
1: Ib mindre eller lik In mindre eller lik Iz
2: I2 mindre eller lik 1,45xIz
med disse kommer jeg frem til at jeg kan legge en 4mm2 pr forlagt A2 med en strømføringsevne på 25A og koble denne på en 20A sikring. Men I2 verdien på sikringen er 1,45. det vil si at den kan trekke 29A i en time. noe som er 4A over det kabelen er godkjent for å kunne trekke. er det lovlig å legge en 4mm2 her eller må jeg opp på en 6mm2 som har 32A i strømføringsevne?