Hei.
På startmotor for dieselmotorer for aggregater er det høye strømmer en belaster kabel med i intervaller av ca. 10 sek med 10 sek pause. Det opereres med krav om 3 og 10 repitisjoner av disse intervallene.
Får utregninger med store tverrsnitt når jeg regner ut i fra energi med 100 sekund av startestrøm for 10 repitisjoner varianten. Er det noen føringer/tips/normer/forskrifter for hvordan en slik beregning bør gjøres?
Ved spenningsfall beregning ser jeg at tverrsnitt/lengde er i samsvar med det som brukes på slike anlegg, er det bare dette som ligger til grunn?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Startstrømmen vil (selv med maksimale 10 repetisjoner) ikke kunne medføre farlig varmgang i tilkoblingspunkter og annet utstyr. Det er altså ikke relevant å dimensjonere en leder i henhold til kortvarige startstrømmer.
Avsnittene 431.4 og 533.2 i NEK 400:2018 beskriver krav til beskyttelse mot overbelastningsstrøm. Strømmen som sikrer utkobling av vernet innen fastsatt tid (I2), vil for aktuelle vern referere seg til en utkoblingstid på 1 eller 2 timer.
Mange leverandører av generatorsett har med tabeller med anbefalt kvadrat i forhold til kabellengde i sin dokumentasjon.