Hei. Skal opp til fagprøven snart og prøver og få oppklart et par ting. Hvordan beregner vi strømføringsevnen til kabler med et tverrsnitt under 1.5mm^2?

Og hvordan beregner vi nærføring til enkelt ledere som ligger i kabelkanaler inne i tavlen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 20:29 - 15.1.2018

Det er normalt ikke relevant å dimensjonere styrestrøm ut i fra strømføring, fordi det som oftest er snakk om svært lave strømmer. Kortslutning må man imidlertid ta høyde for. Se avsnitt 557 Hjelpekretser i NEK 400:2014.

For hovedkretser (også ELV) må man dimensjonere tilførsel ut i fra strømføringsevne. Minste tillatte tverrsnitt her er 1,5 mm2.

Kabler ført i tavler er regulert av NEK 439 (tavlenormen).