Hei. Skal opp til fagprøven snart og prøver og få oppklart et par ting. Hvordan beregner vi strømføringsevnen til kabler med et tverrsnitt under 1.5mm^2?
Og hvordan beregner vi nærføring til enkelt ledere som ligger i kabelkanaler inne i tavlen?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er normalt ikke relevant å dimensjonere styrestrøm ut i fra strømføring, fordi det som oftest er snakk om svært lave strømmer. Kortslutning må man imidlertid ta høyde for. Se avsnitt 557 Hjelpekretser i NEK 400:2014.
For hovedkretser (også ELV) må man dimensjonere tilførsel ut i fra strømføringsevne. Minste tillatte tverrsnitt her er 1,5 mm2.
Kabler ført i tavler er regulert av NEK 439 (tavlenormen).
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.