Dimensjonering av styring

Spurt 15:56 - 5.4.2012 av Auto|Siste svar 5:40 - 10.4.2012 av Forumleder

Auto

Hei!

Har noen spørsmål ang. dimensjonering:

Hvordan skal man dimensjonere instrumentkabler, 24V, 4-20mA.
Og hvordan skal man dimensjonere styrestrøm?


Lurer også på om det er noe krav rundt de forskjellige ""systemene"" med tanke på fargekoding?

Styrestrøm, hovedstrøm og ""instrumentkabler""?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 5:40 - 10.4.2012
Krav til merking er gitt i § 32 i FEL med veiledning, samt i avsnitt 514 i NEK 400.

Minste tverrsnitt for styre- og signalkurser er gitt i Tabell 52B i NEK 400.