Hvordan dimensjoneres systemreferanseleder når denne etableres i hovedtavle? Tavlen mates fra to eller flere strømkilder (ref NEK400:2022 figur 3K).
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Her har jeg ikke noe "fasitsvar", med entydig referanse til NEK 400. Intensjonen er imidlertid å hindre driftsstrømmer gjennom beskyttelsesledere og andre ledende deler, og jeg tenker at systemreferanseleder skal dimensjoneres som N-leder.
Kom gjerne med innspill om jeg tar feil her.
Her har jeg ikke noe "fasitsvar", med entydig referanse til NEK 400. Intensjonen er imidlertid å hindre driftsstrømmer gjennom beskyttelsesledere og andre ledende deler, og jeg tenker at systemreferanseleder skal dimensjoneres som N-leder.
Kom gjerne med innspill om jeg tar feil her.
Har sjekket litt opp i systemreferanseleder. Leder skal merkes med SRC og skal ikke merkes med blå eller gul/grønn farge. Systemreferanseleder nemt i tilfelle over, skal dimensjoneres som en jordleder.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.