Dimensjonering kurser

Spurt 10:55 - 18.12.2023 av Elektriker 4|Siste svar 8:58 - 20.12.2023 av Hans Olav Arnesen

Elektriker 4

Hei!

Satt litt med en oppgave hvor det skal dimensjoneres kurser i en bolig. Jeg kan huske å ha gjort den manuelle utregningen på fagprøven for mange år siden.
Krav 1, behov, vern og kabel passer sammen, Ib<In<Iz
Krav 2, sikre at kabelen tåler vernets I2, I2<1,45*Iz
Videre gjaldt kravene utregning av spenningsfall, største kortslutningsstrøm, minste kortslutningsstrøm og krav til gjennomsluppet energi. Mener jeg regnet på krav 1-7.

Finner jeg en oversikt i NEK over alle kravene som stilles til vernet?
På krav 2, hva representerer 1,45-faktoren? Dette har vel ingenting med vernets karakteristikk å gjøre (I2 for C-kar, 1.45xIn)?

Mvh
Elektriker 4

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Olav Fossdal

Postet 20:18 - 18.12.2023

Når det gjelder krav så kan du sjekke ut FEL §20-§30: https://lovdata.no/dokument/SF..., tror ikke det finnes noe sjekkliste i NEK'en.


1,45-faktoren du henviser til gjelder for generelle elektriske installasjoner, og er beskrevet i 431.3.1.


For boliger er det ett tilleggskrav som er beskrevet i 823.431.3.1:

Elektriker 4

Postet 7:14 - 19.12.2023

Fant denne listen i jakten på svar. Virker til å være hentet ut fra en faktisk liste med krav:
Dimensjonering av boligkurs:
Krav 1 - Krav til at behov, vern og kabel passer sammen
Krav 2a - Krav til å sikre at kabelen tåler vernets I2
Krav 3 - gjelder ikke bolig, gjelder PVC-kabler med små tverrsnitt < 4mm2
Krav 4 - Krav til maks spenningsfall
Krav 5 - Krav til utkobling av største kortslutningsstrøm
Krav 6 - Krav til minste kortsluttningsstrøm
Krav 7 - Krav til gjennomsluppet energi




Vet ikke om listen stemmer eller ikke. Ville gjerne sett hva det refereres til. Om det eneste man skal forholde seg til er FEL §20-§30 ser jeg at krav 4 kan jamføres FEL §27


§ 27.Beskyttelse mot spenningsfall i forbrukerens anlegg
Anlegget skal være planlagt og utført slik at spenningsfall i anlegget ikke er til hinder for at utstyret får den spenningen det er beregnet for.



Men som mange andre krav i FEL finnes det kanskje en utbrodert beskrivelse av hvordan man oppnår dette?








Leser under 431.3.1:
- strømmen som sikrer utkobling av vernet innen en fastsatt tid, I2, er mindre enn eller lik kursens strømføringsevne multiplisert med en faktor 1,45, dvs I2 < 1,45 * Iz




Det oppgis bare som en faktor uten videre forklaring.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:58 - 20.12.2023
Instructor contact card

Det finnes hjelpebøker som kan gi svar på mye av dette. Montørhåndboka og Installasjonsguiden kan gi god hjelp.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.