Dimensjonering tilførsel byggestrøm

Spurt 12:28 - 26.6.2014 av Ragnar|Siste svar 13:26 - 26.6.2014 av Forumleder

Ragnar

hvilken norm gjelder for strømføringsevne til gummikabel som brukes som tilførsel til hovedsentral på byggeplass.

Flere jeg har spurt sier man kan gå opp et hakk i forhold til normal strømføringsevne.
dvs. 63 A på 10mm2 gummikabel

Noen som vet dette og kan peke i riktig retning?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:26 - 26.6.2014
NEK 400, se tabell 52B-5 i NEK 400:2014 (EPR isolert = gummikabel).

Aktuell forlegningsmåte er C, som gir strømføringsevne på 71 A for en 10 mm2 treleder. Pass på at kriteriet 2) i avsnitt 433.1 også er ivaretatt ved valg av vern.