Hei,
Jeg har et spørsmål ang dimesjonering av kabel og vern til motor.
Har en motor som trekker 31,8A, denne skal sikres med et termisk vern og korsluttningsvern. Det termiske vernet blir justert til merkestrøm og KV er valgt til automatsikring der den elektromagnestiske delen tar for seg kortsluttningen. Vernet er valgt til 40A D- karaktersitikk. Jeg har regnet med en startstrøm på maksimalt 7*In =223A og KV vil holde 400A (I4).
Skal kabel dimensjoneres etter termisk vern eller KV?
Vi har på skolen dimensjonert etter termisk vern, men syntes det er litt rart ettersom det kan justeres til en høyere verdi og kan da oppstå utfordringer med at kabel ikke er innen for strømføringsevenen (Iz).
Håper dere har et svar til dette.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Skal kabel dimensjoneres etter termisk vern eller KV?
Begge deler.
Kabel skal være kortslutningsbeskytta av kv i heioe sin lengde og overbelastnigsbeskytta av termisk vern.
Du må ha kontroll på kortslutnigstrøm på klemmer til motor og ved kv, samt i fordeling med termisk vern.
Du må gi kunden opplæring ang justerbart termisk vern.
Husk også å koordinere det termiske vernet med KV (type 1 eller type 2 etter NEK EN 60947-4-1)
Dette er typisk den komponenten som tåler minst energi.
Eventuelt kjøp en ferdig koordinert pakke fra leverandør.