Hei,
Jeg har et spørsmål ang dimesjonering av kabel og vern til motor.
Har en motor som trekker 31,8A, denne skal sikres med et termisk vern og korsluttningsvern. Det termiske vernet blir justert til merkestrøm og KV er valgt til automatsikring der den elektromagnestiske delen tar for seg kortsluttningen. Vernet er valgt til 40A D- karaktersitikk. Jeg har regnet med en startstrøm på maksimalt 7*In =223A og KV vil holde 400A (I4).
Skal kabel dimensjoneres etter termisk vern eller KV?
Vi har på skolen dimensjonert etter termisk vern, men syntes det er litt rart ettersom det kan justeres til en høyere verdi og kan da oppstå utfordringer med at kabel ikke er innen for strømføringsevenen (Iz).
Håper dere har et svar til dette.