Hei,

230v/12v trafo dimmes ned, da reduseres spenningen fra 230V og nedover på primærsida av trafoen, skjer det samme på sekundærsida?Feks når tilført spenning på primær dimmes slik at spenninga er ekspelvis 180v vil sekundærsida følge på å være feks 9v? Og i tilfelle en har 20watt, vil denne være feks 16w og gradvis synke med videre nedimming?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:20 - 25.5.2020
Instructor contact card

Det er omsetningsforholdet for trafoen (antall viklinger på primær- og sekundærside) som avgjør spenning ut, ved kjent spenning inn. Reduksjon av spenning på primærsiden av en trafo vil medføre redusert spenning på sekundærsiden.