Dimonsjonerende jordfeilstrøm, Ij min

Spurt 10:01 - 30.8.2019 av Marius|Siste svar 8:46 - 3.9.2019 av Hans Olav Arnesen

Marius

Hei!Driver med fagprøve og der står det i vurderingskriteriene at vi skal vurdere jordelektrode. Dette står det om jordelektroden i oppgaven:"Dimonsjonerende jordfeilstrøm, Ij min, oppgitt av nettleverandør: 250 mA"

Jeg har lest litt rundt og hørt med forskjellige folk, men blir egentlig aldri helt klok på hva jeg skal gjøre med denne infoen. Det er 230V IT, jeg vil bruke 30mA jfb vern. Håper noen kan forklare meg hva jeg skal gjøre med dette.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen, Forumleder

Postet 11:18 - 30.8.2019

Ijmin er relevant om det ikke er ønskelig med 30 mA for alle forbrukerkurser. Spesielle krav til jordfeilvern i avsnitt 411.3.3, samt for spesielle installasjoner i del 7 og 8 i NEK 400:2018 må uansett følges.

Er det ikke spesielle krav, som nevnt ovenfor, for aktuell kurs vil Ijmin være dimensjonerende for overgangsmotstanden til installasjonens jordelektrode: Ra < 50 / 0,25 = 200 ohm. Ref avsnitt 411.6 i NEK 400:2018.

Marius

Postet 11:53 - 30.8.2019

Så det vil si at siden jeg da installerer jfb med 30 mA så har ikke ij min noen betydning i min installasjon og jeg kan egentlig bare skrive det og henvise til neken? Evt vise til at denne formelen:

Uc = 50VI?n (står på valgt vern) = 0,03A

RA = Uc/I?nRA = 50V/0,03A

RA = 1666?Og påvise at jordelektroden min er under 1666?, gjerne en god del under?Jeg skal gå etter nek 2014 forresten. Takk for svar :)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:46 - 3.9.2019
Instructor contact card

Ja, du bør beskrive at overgangsmotstand for jordelektroden er langt lavere enn akseptert i NEK 400.F.eks.: Antatt overgangsmotstand for jordelektrode er ca. 100 ohm, ref. jordsmonn og Tabell 3.1b i Montørhåndboka.

For at dette skal være gyldig må alt før jordfeilvern (inntakskabel og sikringsskap) være utført som klasse II (dobbeltisolert). Se veiledning til avsnitt 411.6.2.01 i NEK 400:2014.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.