Hei,
Vi pusser opp et semi industrikjøkken og lurer da på hvordan regelverket er når det gjelder direktekobling av en industri oppvaskmaskin (3x25A) og en industrikaffetrakter (3x16A). Har man lov til å koble disse i en koblingsboks istedenfor på stikk eller skal disse være koblet på stikk?
Dette er på en arbeidsplass om det har noen betydning.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Fast tilkobling er sidestilt med stikkontakt, men det bør være mulighet for allpolig frakobling med bryter (sikkerhetsbryter). Dette er imidlertid ikke et absolutt krav i henhold til FEL/NEK 400.
Garanti fra produsent bør ikke være et problem (ref. fast tilkobling av varmtvannsbereder).