Disneuter

Spurt 12:04 - 29.10.2019 av Mr. Lavspent|Siste svar 12:12 - 29.10.2019 av Hans Olav Arnesen

Mr. Lavspent

Jeg holder på med fagprøven nå

Der er det et spm angående disneuter. om jeg har forstått dette riktig er det bare disneuter på IT-nett og ikke TT-, og TN-nett? og at denne tar seg av overspenninger som kan oppstå?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:12 - 29.10.2019
Instructor contact card

En Disneuter er et gjennomslagsvern (overspenningsvern) som danner varig jordforbindelse når det opptrer en driftsfrekvent overspenning over avlederen.

I en normalsituasjon sørger gjennomslagsvernet for at trafoens nøytralpunkt er isolert fra jord, og er altså bare relevant for IT.

Legg til svaret ditt