div fagprøvespørsmål...

Spurt 21:17 - 3.9.2008 av jonas|Siste svar 11:53 - 10.9.2008 av Mont

jonas

hei skal opp til fagprøve snart og lurer på noen spørsmål:

1: har vært på stasjonen der jeg skal ta prøva å titta litt rundt, så at de hadde lagt 10 kvadrat jordleder fra hovedjordskinna og til ""avløp"". må jeg da legge 10 kvadrat fra skapet som hovedjordleder eller holder det med 6?

2: hva skjer når du får strøm i dusjen, er det pågrunn av f.eks. en fase har kommet i kontakt med jord, slik at sluket er strømførende og vannkrana er jordet??

3: har sett på et prøveforslag og der var det en varmluftsvifte på 15kw som motor skulle kobles i stjerne/trekant er det noe spesielt jeg må tenke på bortsett fra utregning av kabel o.l.?
er det da krav til overspenningsvern?

4: litt utenom men fant det ikke noe sted på nettet: hvor langt fra veggen skal en røykdetektor sitte og i en stor sal hvor stor område dekker en røykdetektor??

5: har lest litt om hvor jordfeilstrømmer går i tn og it nett men har ikke forstått helt åssen det fungerer. er det noe sted jeg kan se eller noen som har et bra svar på dette??

ellers har dere noen gode tips er det bare å komme med dem:) det jeg ser minst fram til er den siste dagen med muntlig utspørring...

ble kansje litt lang denne posten men svar gjerne på noen av spm. hvis dere ikke kan alle. på forhånd takk så mye! første gang jeg er her inne veldig må si det er et veldig fint forum som sikkert mange kan lære mye av:)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

oletett

Postet 9:30 - 4.9.2008
1.utjevningsforbindelsen skal være halparten av den største utgående PE leder i installasjonen (sikringskapet)men ikke mindre en 6mm(du skal ikke regne med tilførselskabelen.så hvis den største er 16mm2,så må du bruke 16/2=8 =10mm2.
Hvis den største utg.pe leder hadde vært 10mm,så bruker du 102=5=6mm2.
(husk minimum 6mm på hovedutj.forbindelser.
(pass på hvis dette er til tjømemuffe og kabel skal gå i bakken ,så må du gå over til 25mm2

Forumleder

Postet 12:16 - 4.9.2008
Spørsmål nr 1: NEK400:2006 542.3.1 og 543.1
Spørsmål nr 2: Dårlige eller manglende utjevningsforbindelse. Se 5sikre punkt 2.
Spørsmål nr 3: Tror du må jobbe litt mer med den selv. Det kan lønne seg for din egen del.
Spørsmål nr 4: Kontakt leverandør av alarmanlegg. Da får du siste meninger om temaet.
Spørsmål 5: Tipset jeg kan gi deg der som hjalp meg veldig er å tegne opp systemene og prøve å tegne opp strømveiene til jordfeilstrømmene, ellers så finnes det kurs det brukes tid på blant annet dette.

l

Postet 21:08 - 4.9.2008
Spørsmål nr 3: Stjerne/Trekant vender på varmluftsvifte? Regnes ikke denne som en resitiv last?

Selvfølgelig vifte der, men den er jo ingenting, det er jo varmeelementene som trekker strømmen? Og de har vel ikke ""startstrøm"" ?

SindreW

Postet 6:10 - 5.9.2008
Du kommer sikkert til å få et lignende spørsmål.
Les motorhandboka :)

l

Postet 15:48 - 6.9.2008
Jeg har vært igjennom e-skole greiene.

Men stiller forsatt spørsmål til nødvendigheten for stjerne/trekant start på en varmluftsvifte.

SindreW

Postet 13:00 - 7.9.2008
3: har sett på et prøveforslag og der var det en varmluftsvifte på 15kw som motor skulle kobles i stjerne/trekant er det noe spesielt jeg må tenke på bortsett fra utregning av kabel o.l.?
er det da krav til overspenningsvern?

Jeg ba deg se i motorhandboka, fordi at på motorer over 7,5kW må everket kontaktes.

l

Postet 14:56 - 7.9.2008
Motoren er langt fra 7,5kw

Det er varmeelementene som består av store majoriteten av effekten.
Viften er der bare for å fordele varmen bedre/hurtigere.

Mont

Postet 6:10 - 8.9.2008
Da sjekker du spesifikasjonene på motoren bare for å finne ut hvor mikroskopisk den reaktive effekten vil bli.

Effekten av motoren er jo implementert i totaleffekten på enheten og den er da enten beskyttet av eget vern i ovnen eller så trenger den ikke noe vern (helt standard viftemotor på kanskje 100W).

l

Postet 20:16 - 9.9.2008
Nemlig, derfor stilte jeg spørsmål ved å bruke/spørre etter stjerne/trekant vender på noe slikt.

Formålet med stjerne/trekant er jo å hindre stor startstrøm. Noe en varmluftsvifte ikke har...

Mont

Postet 11:53 - 10.9.2008
Det er riktig.

Resistiv last har ingen startstrøm. Ihvertfall ikke så store som en induktiv last.

En lyspære er et eksempel på en resistiv last som har en viss startstrøm. Det er nesten kortslutning i det nanosekund lange øyeblikket før glødetråden blir varm og motstanden skyter i været.

Fordi startstrøm kan skyldes ikke-elektriske faktorer. Hadde du satt en glødetråd under vann og slått på strømmen så ville sikringa på kursen gått. For da har ikke glødetråden mulighet til å varme seg opp så fort og den trekker masse strøm i starten.

Så med varmeelementer trenger man bare å ta høyde for kapasiteten på kursen, sløyfeimpedansen og hva kabelen tåler når man skal velge KV.

Men sjekk alikevel størrelsen på motoren i slike anlegg. Det kan hende den er av den kraftigere typen. Spesielt om mye varme skal distribueres over et stort område og ikke bare over varmeelementene og rett ut.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.