Hei!
Jeg lurer på hvordan dere tolker kravene til dobbel/forsterket isolasjon som eneste beskyttelsesmetode i motor/ventilasjonsanlegg næringsbygg. En motor er da ikke dobbeltisolert så hvorfor blir dette brukt som beskyttelsesmetode. Skjønner at det er mindre driftssikkert med jordfeilvern, men jeg ser ikke hvordan det er en annen måte å tilfredsstille kravene i NEK 400.
Ref. NEK 400:2018-4-410.3.3 og NEK 400:2018-4-412
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Som du beskriver kan beskyttelse med dobbel eller forsterket isolasjon bare benyttes for elektrisk utstyr utført i klasse II.
I næring/industri er det få absolutte krav til jordfeilvern, og det mest generelle er gitt i avsnitt 411.3.3, og omfatter allment tilgjengelige stikkontakter. I tillegg er det noen særkrav i del 7 og 8 i NEK 400.
For IT-systemer er det noen tilleggskrav, men det er unntak for driftskritiske kurser og om virksomheten har egen trafo, ref. avsnitt 411.6.