Dobbel/forsterket isolasjon

Spurt 19:19 - 28.3.2022 av Lærling|Siste svar 5:00 - 29.3.2022 av Hans Olav Arnesen

Lærling

Hei!

Jeg lurer på hvordan dere tolker kravene til dobbel/forsterket isolasjon som eneste beskyttelsesmetode i motor/ventilasjonsanlegg næringsbygg. En motor er da ikke dobbeltisolert så hvorfor blir dette brukt som beskyttelsesmetode. Skjønner at det er mindre driftssikkert med jordfeilvern, men jeg ser ikke hvordan det er en annen måte å tilfredsstille kravene i NEK 400.

Ref. NEK 400:2018-4-410.3.3 og NEK 400:2018-4-412

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:00 - 29.3.2022
Instructor contact card

Som du beskriver kan beskyttelse med dobbel eller forsterket isolasjon bare benyttes for elektrisk utstyr utført i klasse II.

I næring/industri er det få absolutte krav til jordfeilvern, og det mest generelle er gitt i avsnitt 411.3.3, og omfatter allment tilgjengelige stikkontakter. I tillegg er det noen særkrav i del 7 og 8 i NEK 400.

For IT-systemer er det noen tilleggskrav, men det er unntak for driftskritiske kurser og om virksomheten har egen trafo, ref. avsnitt 411.6.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.