Dobbel tilførsel

Spurt 18:51 - 16.10.2013 av trikker|Siste svar 5:33 - 17.10.2013 av Forumleder

trikker

Hei.

Når man har parallelle tilførsle, hvor stort avvik kan det være på lengdene før det har noe betydning?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 5:33 - 17.10.2013
Svært lite, kablene må føre samme strøm (må være av samme materiale, tverrsnitt, lengde og ha samme forlegningsmåte). Hvis ikke kablene har tilnærmet lik impedans (fører lik strøm) må kablene ha separate overlastvern. Se også avsnitt 434.4, samt tillegg 43A, i NEK 400:2010 vedrørende kortslutningsbeskyttelse av ledere i parallell.