Dobbel tilknyttingskap.

Spurt 20:35 - 16.1.2019 av Pedersen|Siste svar 13:05 - 21.1.2019 av Hans Olav Arnesen

Pedersen

jobber i dag på et eldre hus som det står 100A hovudsikringer på i dag.

Huset er under renovasjon og det skal bygges en hybel med 40A overlast vern, samt selve leiligheten som har overlastvern på 63A. Setter inn et dobbelskap med et kortsluttingsvern på 100A (Smeltesikring gG).

Om man setter samtidighets faktoren til 1 vil jo i teorien Kortsluttingsvernet ryke om man henter ut maks belastning på Hybel samt leilighet 63+40 = 103. Da vil jo i teorien KV vernet ryke, men lite sannsynlig. Ledningsevnen til kabelen er på 110A. Hva mener dere ? er dette en god løsning ? eller burde jeg øke KV vernet ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 13:05 - 21.1.2019
Instructor contact card

Om de to installasjonene har/får en "normal" samtidighetsfaktor (et sted mellom 0,5 og 0,8 - avhengig av antall kurser), så vil dette mest sannsynlig gå fint.

En samla samtidighetsfaktor på 1 er lite relevant her.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.