Spurt 19:31 - 2.12.2016 av EnToTre|Siste svar 22:21 - 7.12.2016 av EnToTre:)

EnToTre

En bolig med eksisterende skap med jordfeilbrytere. Hybel etableres med eget skap med jordfeilbrytere. Strømmen hentes fra eksisterende skap med PFXP 4G6mm2, for dobbelisolert forlegning.

Dette skapet er langt, kabelen kommer inn i toppen og avisoleres der. Jordingen tilkobles i toppen, men sikringen er 50 cm lengre ned så jeg må sørge for at kabelen er dobbelisolert der også. Det er fristende å tre på kappen jeg nettopp avisolerte.

Noen tanker om dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

Bjørnar

Postet 20:44 - 2.12.2016

Jeg mener du må bruke en strømpe som er beregnet for formålet, f.eks. Elis Elektro sin isolasjonsstrømpe.

EnToTre

Postet 20:51 - 2.12.2016

Skjønner at folk mener det. Men kabelen er jo dobbelisolert. Gjenbruk bør da være ok?

Du tenker på de som også er kortslutningssikker? De koster en del...

esmokra

Postet 21:16 - 2.12.2016

Kjør på.

JR

Postet 22:54 - 2.12.2016

Ser ingen grunn til at det ikke skal være greit. Kappen får jo ikke et annet formål.

El

Postet 23:08 - 2.12.2016

God plan!

Men hvorfor ikke avisolere ved sikring og gå opp med jord?

EnToTre

Postet 12:23 - 3.12.2016

Det er nok enklere i mange tilfeller. Her så var ikke kabelen lang nok, siden sikringen langt nede i dette skapet.

Elektro

Postet 21:45 - 5.12.2016

Så jævla dyr er ikke den strømpa.

EnToTre

Postet 22:50 - 5.12.2016

Dyr i forhold til kabelen.

Trikker

Postet 15:19 - 7.12.2016

Hadde samme problem med for kort kabel selv her om dagen, til at jording kunne bli med opp til sikring og ned igjen til skinne.

Tredde på kabelskritt og elis-strømpe, tredde strømpene litt innenfor skrittet på hver leder før jeg krympet med varmluft!

Synes hvertfall selv dette ble en fornuftig løsning :)

qwerty

Postet 20:16 - 7.12.2016

Påstand: Å bruke Elis sin SRG 725 strømpe er absolutt en god måte å oppfylle krav til dobbelisolering/klasse 2. Men denne strømpen er overkill for dette formålet, og en tradisjonell pvc strømpe vil gjøre samme nytten. Kortslutningssikker forlegning og klasse 2 er to vidt forskjellige begreper.

EnToTre:)

Postet 22:21 - 7.12.2016

Helt enig :)

Men tar gjerne det man har liggende.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.