KlasseII "ute"lampe er montert på trevegg i innvendig trappesjakt med gittertrapp som leder ned i garasjekjeller. Lampa har under deksel av metall en liten koblingsboks med kun plass til terminering av faseledere (2). Lampe er tilkoblet PN fra skjult anlegg. Beskyttelsesleder er ført fram og isolert under deksel, ikke ført inn i koblingsboks.
Isolasjonen på PN skades ved gjennomføringen og dekselet blir spenningsførende. Det kommer smeltevann (saltvann) på gulv i garasjen og noen får støt når de holder i trapperekkverk og tar på lampa.
Burde jordleder vært tilkoblet lampedeksel selv om lampa er merket som dobbelisolert og ikke har jordingsskrue? (dobbelisolering gjelder kun koblingsboks under deksel)
Eller skulle man brukt dobbelisolert tilførsel, isolere beskyttelsesleder og håpe isolasjon på tilførsel aldri skades?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jordleder skal ikke tilkobles utstyr av klasse II. Dobbeltisolering må gjelde hele lampa, samt tilførselen hvis dobbel- eller forsterket isolasjon er beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk.
Så riktig montering er isolering av jordleder i lampe og ekstra strømpe på PN?
(aternativt f.eks bruke PFXP)
Det er kun nødvendig med dobbeltisolert tilførsel hvis beskyttelsestiltaket mot elektrisk sjokk er med dobbel eller forsterket isolasjon (avsnitt 412 i NEK 400:2014). Hvis det benyttes automatisk utkobling av tilførselen (avsnitt 411), som beskyttelse mot elektrisk sjokk, er det ikke krav til bruk av dobbeltisolert tilførsel.
Hva er årsaken til at lampedekselet det er snakk om her ikke kan tilkobles jord?
Gjør det noe å jorde eventuelle utvendige ledende kapslinger på utstyr som er dobbelisolert. Må vel bare bli enda tryggere så lenge man ikke går innenfor grunnleggende eller tilleggsbeskyttelsen på utstyret.
I tilfellet Jan beskriver ville jo jording ikke gjort det verre og ville vært ekstra gunstig om kursen i tillegg hadde jordfeilbryter.
Kapslingen på utstyr med dobbel- eller forsterket isolasjon defineres ikke som utsatt ledende del, og skal derfor ikke jordes. Et utstyr skal være enten klasse I eller klasse II, ikke en kombinasjon.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.