Hvorfor må varmekabel alltid være tilkoblet jord?
Varmefolie utføres som dobbeltisolert og trenger dermed ikke jording. En varmekabel kunne vel også vært utført som dobbeltisolert, om man har laget en varmekabel uten skjerm eller jordleder.
Varmekabelen ligger godt beskyttet i betongen, ingen fare for berøringsspenning.
Jeg skjønner man må jorde de varmekablene som eksisterer i dag, fordi de har skjerm. Og at vi har jordfeilbryter på de kursene for å kunne kutte strømmen om det blir overslag til jord.
Spørsmålet er vel hvorfor det ikke finnes en dobbelisolert varmekabel. Eller om det finnes, hva heter den?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er strenge krav til dobbeltisolert utførelse av varmefolier.
NK64 har gitt følgende tolkning, som finnes på nettsiden til NEK;
Behov for metallisk overdekning av varmefolie i gulvNK64 har i sitt møte vurdert kravene i NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1 ved bruk av varmefolier montert i gulv, og vedtok følgende tolkning:NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1 angir tilleggskrav i forhold kravene i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.1. NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411 omhandler krav til den elektriske installasjonen når beskyttelsen mot elektrisk sjokk er anordnet ved beskyttelsesmetoden automatisk utkobling av strømtilførselen. NK64 anser at kravet i avsnitt 753.411.1 er berettiget.
NEK 400-4-41:2014, avsnitt 412 spesifiserer krav til den elektriske installasjonen når beskyttelsen mot elektrisk sjokk er anordnet ved beskyttelsesmetoden Dobbelt eller forsterket isolasjon. NK64 peker i denne forbindelse på avsnittene 412.2.1 som angir krav til elektrisk utstyr. Avsnitt 412.2.1.1 angir at utstyret i seg selv kan være utstyr klasse II, mens avsnitt 412.2.1.2 angir at utstyr klasse I kan benyttes hvis det gis en tilleggsisolasjon ved monteringen som medfører at kravene i 412.2.1.1 er tilfredsstilt med henvisning også til kravene i 412.2.2.1 og 412.2.2.3. NK64 anser at montering av varmefolier i tregulv vil tilfredsstille kravene i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 412.2.2 dersom de er montert på et elektrisk isolerende underlag og dekket med et heldekkende gulv med elektriske isolerende egenskaper jf. avsnitt 41C.1.5 i NEK 400-4-41:2014 Tillegg 41C.
NK64 er også kjent med at NEMKO har sertifisert enkelte varmefolier som utstyr klasse II under forutsetning av at de er montert i henhold til fabrikantens anvisninger og tilleggsisolert med enten 0.1 mm polyester film eller 0,2 mm polyetylen-film.
Konklusjon:
NK64 anser at varmefolie montert i henhold til fabrikantens anvisning og i samsvar med kravene i NEK 400-7-753:2014 vil dersom de er montert på et elektrisk isolerende underlag og dekket med et heldekkende gulv med elektriske isolerende egenskaper jf. avsnitt 41C.1.5 i NEK 400-4-41:2014 Tillegg 41C tilfredsstille kravene spesifisert i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 412.2.2. Dette innebærer at installasjonen av varmefolien tilfredsstiller kravene knyttet til beskyttelsesmetoden Dobbelt eller forsterket isolasjon spesifisert i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 412. Kravene i NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1 er da ikke lenger relevant.
MERKNAD NEK 400-7 og NEK 400-8 kan gi strengere krav til montering av varmeenheter enn spesifisert i NEK 400-7-753.
Det er sikker mulig å få til dobbeltisolerte varmekabler, men dette er neppe hensiktsmessig utifra en nytte/kost-vurdering. Dette må eventuelt avklares med produsentene av varmekabler.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.