Spørsmålet har sikkert vært stilt i forumet tidligere, og har lett i NEK400 uten å finne noe konkret svar og har ikke tilgang til REN-blad akkurat nå. Spørsmålet er enkelt og greit, i f.eks en 2mannsbolig på 1 plan, eller 4mannsbolig på 2 plan, er det lov å bruke 1 dobbelt tilknytningsskap til hver etasje(2 målere i et skap) ? Eller må dette løses med hhv 2 eller 4 enkle tilknytningsskap?
Hvis ja, hvordan stiller regelverket seg hvis man ved en senere anledning ønsker å ettermontere et vern i tilknytningsskap til f.eks garasje, elbillader etc?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er beskrevet i punkt 6.9 i NEK 399:2022, hvor det blant annet står: 6.9 Krav om separate tilknytningsskap for hver bolig
Det skal etableres et separat tilknytningsskap for hver bolig, med mindre unntaket i neste
avsnitt er relevant. Dette gjelder også ved forsyning av eneboliger i kjede eller rekkehus.
I eneboliger med hybelleiligheter kan elmålere settes i samme tilknytningsskap, forutsatt at
tilknytningsskapet er egnet for det.
Hvis man har grunn til å tro at man ved en senere anledning ønsker å ettermontere et vern i tilknytningsskap til f. eks garasje, elbillader etc., er det lurt å montere et utvidet tilknytningsskap (som beskrevet i punkt 6.11.9.2 i NEK 399:2022.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.