Hei!
Et anlegg hvor samme last er sikret med 3 vern av lik størrelse (16a) og lik kar (c). Vil noe slikt påvirke vernets atferd/egenskaper og isåfall, hvordan? Finnes det noen grunn for at noe slikt skulle blitt gjort? En kollega var borti et eldre annlegg hvor 3 like automater forsynte samme last.
Mvh,
SB
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Her er det ikke vektlagt selektivitet, som normalt skal ivaretas. Kan nok være innenfor om dette er risikovurdert i samråd med kunden, og dokumentert.
Her er det ikke vektlagt selektivitet, som normalt skal ivaretas. Kan nok være innenfor om dette er risikovurdert i samråd med kunden, og dokumentert.
Hei, takk for svar!
Mulig jeg var noe utydelig. Vernene var ikke koblet i serie.
Denne løsningen er ikke beskrevet i NEK 400, og en slik parallellkobling av tre kurser til en forbruker gjør det vanskelig å dokumentere at kravene i FEL er ivaretatt.
Eneste grunn til å velge en slik løsning, som jeg kan tenke meg til, er at "man tar hva man har tilgjengelig".
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.