Dobbeltisolere inntak

Spurt 8:01 - 19.1.2007 av L|Siste svar 7:07 - 14.8.2007 av Stig Vestberg

L

Jeg holder på med en liten prøve i testbås som firmaet jeg er lærling i arrangerer. For en evaluering.

Jeg skrev først en plan over jobben. Jeg skal renovere et gammelt NEBB skap og sette inn automatsikringer med innebygget jordfeilbryter. Jeg skrev i planen at jeg skal dobbeltisolere inntakskabelen med krympstrømpe. Men installatøren på jobben sa at dette ikke var påkrevd.

Men overalt hvor jeg har lest og vært (NELFO kurs) så skal inntaket dobbeltisoleres. Overbelastningsvernet er 25A og det er en gummikabel jeg har lagt som inntakskabel bare for å kunne sette prøvespenning på skapet (Jeg ""later som"" gummikabelen er en PFSP kabel siden dette bare er en test.). Det er en 6 kvadrat. Det er 2-leder IT 230V nett.

Er det riktig at jeg ikke skal dobbeltisolere dette skapet? Se for dere at dette skapet skal brukes med PFSP kabel som sikringsskap til en leilighet.

Hva sier kravene om dobbeltisolering? Tar installatøren vår feil? Og hvilke punkter kan jeg isåfall vise til for å motbevise han?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (10)

Forumleder

Postet 8:51 - 22.1.2007
Du må bruke en av disse beskyttelsesmetodene.

Automatisk utkobling
Klasse 11
Galvanisk skille pr utstyrsenhet
Selv eller pelv

L

Postet 16:07 - 22.1.2007
Så om du har eit inntak i eit TN-nett som er kortslutningsbeskyttet så både største og minste kortslutningsstrøm blir utkopla innan 5s (helst lågare) er det ikkje krav til ekstra isolasjon på verken inntakskabel eller ledninger i sikringsskapet?

En annen l

Postet 17:52 - 22.1.2007
Tror strømmen må kobles ut innen 0,4 sek eller det som er fastsatt i tabel 41A.

Men trenger man ikke dobbeltisolerende strømpe hvis KV kobler ut innen denne tiden?

Det er jo indirekte berøring vi tenker på her. 810.8

Hva sier du forum leder? Skal man ha dobbelt isolerende strømpe? Evt hvor langt må man ha den på?

Forumleder

Postet 7:59 - 23.1.2007
Man trenger ikke dobbeltisolerende strømpe viss det er TN-nett. Da får du jo utkobling ved første feil.

L

Postet 15:08 - 23.1.2007
Det er forresten meg som skrev første innlegget.

Dette skapet skal brukes på IT 230V nett og gummikabelen henter spenning fra et 63A stikk.

Jeg bruker kombivern som kurssikringer og et 25A 2pol OV.

Må jeg altså da dobbeltisolere alle enkeltledere frem til kombivernene?

L

Postet 20:52 - 23.1.2007
Vi skal selvsagt ""late som"" dette skapet står på en inntakskabel fra netteier med kortslutningsdataene Ikmax 10kA og Ikmin 2kA. Skapet skal stå i en bolig når det er ferdig koblet og godkjent av installatøren og det er nettopp her Ikmin og Ikmax er hentet fra.

OV og kursautomatene har jeg valgt ut til å korrespondere med disse dataene.

Men er bare ute etter et ja eller nei spørsmål på om jeg bør dobbeltisolere enkeltlederne frem til kombivernene med krympstrømpe eller isoleringsstrømpe.

En annen l

Postet 22:16 - 23.1.2007
Det skal dobbelt isoleres frem til første JordfeilB. Hvis den første JFB er i kombivernet må du dobbelt isolere frem hit. Etter JFB tar den over for kravet mot indirekte berøring.

Ik3pmax på 10Ka hørtes mye ut. Da bør du sjekke at kabelen tåler gjennomsluppet energi..

Arneron

Postet 20:21 - 24.1.2007
Dobbel isolasjon er ikke lenger et krav ref.NEK400-2006 s421, dette gjelder både TN og IT nett

L

Postet 0:44 - 25.1.2007
Ok. Tusen takk for svar.

Alltid greit å få et konkret punkt i nekken å slå opp i.

Stig Vestberg

Postet 7:07 - 14.8.2007
Det er ingen krav, men det er LURT å bruke klasse II. Dette har med dimensjoneringen av jordelektroden å gjøre.
Hvis du bruker klasse II på inntakskabelen og har JFA (30mA) på alle kurser så blir den største jordfeilstrømmen som kan oppstå 30mA. Krav til overgangsmotstanden i jordelektroden blir da 50V / 0,03A = 1667ohm.
Hvis du derimot velger å ikke bruke klasse II (uten strømpe på lederne) så blir den dimensjonerende jordfeilstrømmen lik 2mA pr KvA transformatorytelse (eks. 300KvA trafo = 600mA). Krav til overgangsmotstanden i jordelektroden blir da 50V / 0,6 = 83 ohm.
Altså ingen krav, men meget LURT...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.