dobbeltisolering

Spurt 12:33 - 13.8.2008 av kim|Siste svar 8:53 - 14.8.2008 av Forumleder

kim

Er det godkjent å bruke vanlig plaststrømpe eller må man bruke sån kortslutningsikker strømpe.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

kim

Postet 12:36 - 13.8.2008
mener glassfibersilikon strømpe

Polski

Postet 22:58 - 13.8.2008
Du kan bruke vanlig isolasjonsstrømpe for å oppfylle kravet til dobbelisolering. Når det gjelder strømpe for kortslutningssikker forlegning, sier kravet at : ""strømpen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke"", ha en Gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasjestrøm må ikke overstige 1 mA"".
MEN, bruk ELIS SRG 725 , glassfiber / silikongummi strømpe,
for dobbeltisolering og kortslutningssikker forlegning
klasse H/C (200°C)så er du 100% sikker. Noen få kroner i forskjell kan redde liv o eiendom. Det er mitt forslag og min filosofi

Forumleder

Postet 8:53 - 14.8.2008
Den må være godkjent for formålet, se pakningsvedlegg eller kontakt leverandøren av slangen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.