Kan jeg bruke krympestrømpe godkjent for 600V og 125 grader (RAYCHEM - CGPT) på ledere i tavle før JFB i stedet for ELIS SRG 725? Jeg synes krympestrømper gir et mye penere resultat.

Ser ELIS sier kravet til strømper er:""strømpen må ha tilstrekkelig mekanisk styrke"", ha en gjennomslagsfasthet på minimum 2000 V. Maksimal lekkasje-strøm må ikke overstige 1 mA"". Kan ikke finne hvor dette kravet er gitt i noen norm/forskrift.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:51 - 21.4.2014
Normalt er det ikke behov for å dobbelisolasjon på ledere i tavle før jordfeilbryter.

Hvis IT-system er dette kun et tema om avsnitt 411.6.2.01 i NEK 400:2010 ikke kan tilfredsstilles på annen måte.

Det er riktig som du sier at FEL og NEK 400 ikke beskriver krav til ekstraisolasjon. I merknad til avsnitt 412.2.4.1 står det imidlertid henvist til NEK EN 61140. Se også avsnitt 412.2.1.1.

Raychem må vel for øvrig kunne si noe om dette.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.